收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4686|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

10kV及以下变电所设计规范2

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-9-1 07:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

<H1  align=center><A>第四章</A> 配变电装置<p></p></H1>
<H2><A>第一节</A> 型式与布置<p></p></H2>
<  align=left>第4.1.1条        变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
  一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;
  二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;
  三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;
  四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;
  五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。</P>
<P  align=left>第4.1.2条        带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。</P>
<P  align=left>第4.1.3条        不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
  <I>注:IP3X</I><I>防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm</I><I>的固体异物进入壳内。</I></P>
<P  align=left>第4.1.4条        室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。</P>
<P  align=left>第4.1.5条        在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
  <I>注:IP2X</I><I>防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm</I><I>的固体异物进入壳内。</I></P>
<P  align=left>第4.1.6条        有人值班的配电所,应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。</P>
<P  align=left>第4.1.7条        变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。</P>
<P  align=left>第4.1.8条        高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。</P>
<P  align=left>第4.1.9条        高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于0.3m。</P>
<P  align=left>第4.1.10条    由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。</P>
<P  align=left>第4.1.11条    户外箱式变电站和组合式成套变电站的进出线宜采用电缆。</P>
<P  align=left>第4.1.12条    配电所宜设辅助生产用房。</P>
<H2><A>第二节</A> 通道与围栏<p></p></H2>
<P  align=left>第4.2.1条        室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。</P>
<P  align=left><I>表4.2.1 </I><I>室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm</I><I>)<p></p></I></P>
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR>
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center>符号<p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P  align=center>适用范围<p></p></P></TD>
<TD  width=48 rowSpan=2>
<P  align=center>场所<p></p></P></TD>
<TD  width=213 colSpan=4>
<P  align=center>额定电压(kV)<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=72>
<P  align=center><0.5<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>3<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>6<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>10<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center> <p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P>无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>屏前2500
屏后2300<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2500<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2500<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>2500<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=48>
<P  align=center>室外<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>2500<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2700<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2700<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>2700<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55>
<P  align=center> <p></p></P></TD>
<TD  width=252>
<P>有IP2X防护等级遮栏的通道净高<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>1900<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>1900<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>1900<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>1900<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center>A<p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P>裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>20<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>75<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>100<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>125<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=48>
<P  align=center>室外<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>75<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>200<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>200<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>200<p></p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center>B<p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P>距地(楼)面2500mm以下裸带电部分的遮栏防护等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>100<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>175<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>200<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>225<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=48>
<P  align=center>室外<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>175<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>300<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>300<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>300<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center> <p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P>不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>1875<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>1875<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>1900<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>1925<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=48>
<P  align=center>室外<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>2000<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2200<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>2200<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>2200<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55>
<P  align=center> <p></p></P></TD>
<TD  width=252>
<P>裸带电部分至无孔固定遮栏<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>50<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>105<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>130<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>155<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=2>
<P  align=center>C<p></p></P></TD>
<TD  width=252 rowSpan=2>
<P>裸带电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>800<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>825<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>850<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>875<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=48>
<P  align=center>室外<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>825<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>950<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>950<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>950<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55>
<P  align=center> <p></p></P></TD>
<TD  width=252>
<P>低压母排引出线或高压引出线的套管至屋外人行通道地面<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>室内<p></p></P></TD>
<TD  width=72>
<P  align=center>3650<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>4000<p></p></P></TD>
<TD  width=48>
<P  align=center>4000<p></p></P></TD>
<TD  width=45>
<P  align=center>4000<p></p></P></TD></TR></TABLE>
<P  align=left>注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100m增大1%进行修正。B、C两项数值应相应加上A项的修正值。<p></p></P>
<P  align=left>第4.2.2条        露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙)。变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。</P>
<P  align=left>第4.2.3条        当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m,若小于5m时,应设置防火墙。防火墙应高出油枕顶部,且墙两端应大于挡油设施各0.5m。</P>
<P  align=left>第4.2.4条        可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。</P>
<P  align=left><I>表4.2.4</I><I>可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm</I><I>)<p></p></I></P>
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR>
<TD  width=189>
<P  align=center>变压器容量(kVA)<p></p></P></TD>
<TD  width=189>
<P  align=center>100~1000<p></p></P></TD>
<TD  width=189>
<P  align=center>1250及以上<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  vAlign=top width=189>
<P  align=left>变压器外廓与后壁、侧壁净距
变压器外廓与门净距<p></p></P></TD>
<TD  width=189>
<P  align=center>600
800<p></p></P></TD>
<TD  width=189>
<P  align=center>800
1000<p></p></P></TD></TR></TABLE>
<P  align=left>第4.2.5条        设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。</P>
<P  align=left>第4.2.6条        配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。</P>
<P  align=left>第4.2.7条        高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。</P>
<P  align=left><I>表4.2.7</I><I>高压配电室内各种通道最小宽度(mm</I><I>)<p></p></I></P>
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR>
<TD  width=142 rowSpan=2>
<P  align=center>开关柜布置方式<p></p></P></TD>
<TD  width=142 rowSpan=2>
<P  align=center>柜后维护通道<p></p></P></TD>
<TD  width=284 colSpan=2>
<P  align=center>柜前操作通道<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=142>
<P  align=center>固定式<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>手车式<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=142>
<P>单排布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>800<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1500<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>单车长度+1200<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=142>
<P>双排面对面布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>800<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>2000<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>双车长度+900<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=142>
<P>双排背对背布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1500<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>单车长度+1200<p></p></P></TD></TR></TABLE>
<P  align=left>注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
    2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。<p></p></P>
<P  align=left>第4.2.8条        当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。</P>
<P  align=left>第4.2.9条        低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。</P>
<P  align=left><I>表4.2.9</I><I>配电屏前、后通道最小宽度(mm</I><I>)<p></p></I></P>
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR>
<TD  width=55>
<P  align=center>型式<p></p></P></TD>
<TD  width=229>
<P  align=center>布置方式<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>屏前通道<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>屏后通道<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=3>
<P  align=center>固<p></p></P>
<P  align=center>定<p></p></P>
<P  align=center>式<p></p></P></TD>
<TD  width=229>
<P  align=center>单排布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1500<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=229>
<P  align=center>双排面对面布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>2000<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=229>
<P  align=center>双排背对背布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1500<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1500<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=55 rowSpan=3>
<P  align=center>抽<p></p></P>
<P  align=center>屉<p></p></P>
<P  align=center>式<p></p></P></TD>
<TD  width=229>
<P  align=center>单排布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1800<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=229>
<P  align=center>双排面对面布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>2300<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD></TR>
<TR>
<TD  width=229>
<P  align=center>双排背对背布置<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1800<p></p></P></TD>
<TD  width=142>
<P  align=center>1000<p></p></P></TD></TR></TABLE>
<P  align=left>注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。<p></p></P>
<P  align=left> <p></p></P>
<H1  align=center><A>第五章</A> 并联电容器装置<p></p></H1>
<H2><A>第一节</A> 一般规定<p></p></H2>
<P  align=left>第5.1.1条        本章适用于电压为10kV及以下作并联补偿用的电力电容器装置的设计。</P>
<P  align=left>第5.1.2条        电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。</P>
<P  align=left>第5.1.3条        电容器组应装设放电装置,使电容器组两端的电压从峰值(2倍额定电压)降至50V所需的时间,高压电容器不应大于5min;低压电容器不应大于1min。</P>
<H2><A>第二节</A> 电气接线及附属装置<p></p></H2>
<P  align=left>第5.2.1条        高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时宜接成三角形。低压电容器组应接成三角形。</P>
<P  align=left>第5.2.2条        高压电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。</P>
<P  align=left>第5.2.3条        电容器组应装设单独的控制和保护装置,当电容器组为提高单台用电设备功率因数时,可与该设备共用控制和保护装置。</P>
<P  align=left>第5.2.4条        单台高压电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.5~2.0倍。</P>
<P  align=left>第5.2.5条        当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。</P>
<P  align=left>第5.2.6条        电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地。当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。</P>
<H2><A>第三节</A> 布置<p></p></H2>
<P  align=left>第5.3.1条        室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。
  低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。</P>
<P  align=left>第5.3.2条        安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m。高压电容器布置不宜超过三层。</P>
<P  align=left>第5.3.3条        电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m。电容器的排间距离,不宜小于0.2m。</P>
<P  align=left>第5.3.4条        装配式电容器组单列布置时,网门与墙距离不应小于1.3m;当双列布置时,网门之间距离不应小于1.5m。</P>
<P  align=left>第5.3.5条        成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间距离不应小于2.0m。</P>
<P  align=left> <p></p></P>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-6 01:58

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表