夏 雨 季 施 工 措 施 
 
一、        情况简介: 
中铁四局建筑公司恢复新区办公楼为现浇框架结构,主体七层(局部八层),建筑面积7511平方米。工程外围护采用空心砖,屋面为挤塑板保温SBS卷材防水屋面,外装饰为铝塑板。 
根据施工组织设计安排和目前进度情况,本工程主体和外围护结构施工将在夏季和雨季进行。 
二、        夏季施工布置: 
本工程在夏季施工的项目主要有模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑、围护墙砌筑等分项工程。 
(一)、工地成立夏季施工领导小组,由书记孙继明担任组长,安排专人收集天气预报资料,密切关注高温天气。 
(二)、夏施准备 
1.        对材料堆放、机具安置进行一次检查,不宜露天堆放暴晒的材料应入库。 
2.        对临时用电作一次全面检查,更换老化电线,配电房、料库、木工棚等场所应配置灭火器材。 
3.        配备夏季施工劳保用品,如清凉油、防晒油等 。 
4.        工地配备凉开水、绿豆汤等饮品。 
5.        保健站应作好防暑宣传和防署药品配备。 
(三)、雨季施工保证质量及安全措施。 
1、        模板安装完后绑钢筋前遇有高温天气应考虑覆盖,防止模板暴晒变形。 
2、        混凝土浇筑需连续进行,如特殊情况需短时停歇,应在临时间断处补浇混凝土,并作好振捣,防止形成施工冷缝。 
3、        防止高温混凝土出现速凝,可考虑搀加缓凝剂,混凝土浇筑前如出现假凝,必须在使用前作二次搅拌。 
4、        梁板、楼梯混凝土表面应作二次收面,表面拉毛,防止收缩开裂。 
5、        模板应尽量延长拆模时间,防止混凝土表面失水过快,形成裂纹。 
6、        混凝土应在浇筑完8小时内开始养护,养护应安排专人进行,面层应覆盖浸湿麻袋,确保混凝土表面处于湿润状态。 
7、        夏季施工,砌筑砂浆应随拌随用,粘土砖应浇水湿透。 
8、        采取弹性工作制,避开中午高温期。 
9、        露天作业人员应穿戴防用品,皮肤不得直接接触钢筋、钢管,防止灼伤。 
10、        工地夏施领导小组,定期或不定期对各项工作进行检查落实,发现问题及时解决。 
三、雨季施工布置: 
(一)、本工程部分主体结构及砌体维护施工时正逢合肥地区雨季,工地成立雨季施工领导小组及防洪抢险队,安排专人收集天气预报资料,根据天气情况认真合理安排好防雨工作。 
(二)、管理目标:保质、保量、保安全,顺利通过雨施。 
(三)、雨施准备 
1.材料及机具准备:提前准备好雨布、雨靴等防雨材料。 
2.提前做好路拱,修设路边排水沟,做到有组织排水以保证水流畅通,雨后不滑不陷、现场不存水。 
3.水泥库要高于室外地面30cm,在底层铺油毡一层,杜绝渗水现象,水泥码放要离开墙四周30cm,外墙四周排水通畅。 
4.所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,安装接地装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。    
5.雨季到来前要对塔吊接地装置作一次摇测检查,下雨后检查沉降倾斜,并保证其接地电阻不大于4欧姆。 
6.雨施前脚手架基础、卸料平台基础周边地面上修排水沟,确保水流通畅,防止雨水浸泡造成基础沉陷。 
(四)、雨季施工保证质量及安全措施。 
1、        进行钢筋砼工程施工时注意以下几点:对受雨淋而锈蚀的钢筋应除锈。 
2、        雨期施工防止焊条、焊药受潮,如不慎受潮,烘干后方可使用;刮风时(V>5.4m/s),闪光焊接和电渣压力焊要采取挡风措施。 
3、        雨天一般不宜浇筑砼,浇筑砼时遇有中大雨应暂停施工,并将已浇砼覆盖好,防止雨水冲刷。 
4、        外围护墙雨天不得施工,内分隔墙雨天应控制砌筑高度一般不宜超过1.2M,已砌筑完毕的外围护墙应采用塑料布覆盖,防止雨水冲刷灰缝。 
5、        底层支撑拆除前,必须作好检查工作,发现下沉需及时支顶。 
6、        雨后应对外架、提升设备进行全面检查,合格后方可使用,如有隐患,必须消除。 
7、        工地雨施领导小组,定期或不定期对各项工作进行检查落实,发现问题及时解决。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中铁四局建筑公司恢复新区办公楼 
 
夏 
雨 
季 
施 
工 
方 
案 
 
 
 
 
编制人: 
 
审核人: 
 
批准人: 
恢复新区工程项目经理部 |   
 
 
 
 |