| 地下连续墙施工质量监理细则 
 一、质量标准:
 (一)依据标准:
 应符合国家标准
 GBJ202-2002《建筑地基础工程施工质量验收规范》
 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
 (二)基本要求:
 1、材料要求:
 (1)对进场商品混凝土供应单位等进行质量验收,要能保证混凝土连续浇灌。并按规范要求送检复验,检查合格证、质保书。
 (2)钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定;
 2、导墙:
 导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60MM。
 3、槽段开挖:
 清理槽底和置换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200MM处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200MM。
 4、泥浆循环:
 (1)上海地区软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂庇<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min;
 (2)泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用;
 (3)采用膨润土泥浆,新泥浆比重控制在1.04-1.05,循环过程中泥浆控制在1.25-1.30以下,遇松散地层,比重可适当加大。灌砼前,槽内泥浆比重在 1.15-1.20以下;
 (4)泥浆面高保持高出地下水位0.5M,亦不低于导墙顶面0.3M。
 5、钢筋笼制作与安装:
 (1)分节制作钢筋笼时,应在制作台上试装配;
 (2)为保证槽壁不塌,应在清槽3-4小时以内下完钢筋笼并开始浇砼。
 6、混凝土浇筑:
 (1)砼强度比设计强度提高5MPa,水灰比控制不大于0.6,水泥用量不大于370kg/m3,含砂率宜为40-45%,砼坍落度18-22CM,扩散度34-38CM;
 (2)槽内砼上升速度不应小于2M/H,导管埋入砼内深度不得小于1.5M,亦不宜大于6M;
 (3)单元槽段内,用二根以上导管间距不大于3M,导管距槽段端都不大于1.5M,各导管处砼表面高差不宜大于0.3M;
 (4)砼顶面宜高于设计标高0.5-0.6M。
 7、接头施工:
 (1)接头管(箱)拨动时间应在砼开始浇灌2-3小时,浇灌4-8小时内全部拨出。
 (三)允许偏差:
 1、导墙:
 墙面与纵轴线距离                 ±10MM
 内外导墙间距                     ±5MM
 导墙顶面局部高差                 <5MM
 全长偏差                         <10MM
 2、槽段开挖:
 相邻两槽段中心线(任意一深度)      ≤1/3墙厚
 3、钢筋笼制作与安装
 主筋间距                          ±10MM
 箍筋间距                          ±20MM
 厚度、宽度                        ±10MM
 总长                              ±50MM
 平整度                            ±5MM
 
 4、接头施工:
 接头管直径                        ±3MM
 全长垂直偏差                      ≤1/1000
 
 二、风险分析:
 地下连续墙作为深基坑开挖中使用频率较高的一种结构形式,造价高,施工难度大,质量控制点多。施工队伍的技术力量、管理体系、机械设备能力,监控设备能力是决定工程质量的首要因素,对上述四点要详细考核,找出薄弱环节,在施工过程中有针对性的加强监理深度。槽壁坍塌是连续墙施工时常见问题,尤其是在转角处,它将影响后期开挖工程进度,围檩、支撑的安装精度,并直接影响地下连续墙质量许定。清槽前,相邻两幅墙面侧壁泥皮不清刷干净,开挖后将了现渗漏现象,对有防渗要求的墙体要尤为注意。砼浇筑过程要保持连续,否则,连续墙中将出现来泥层,影响其水平抗剪性能。恶劣天气对连续墙施工质量影响颇大,多雨季节要监测地下水位变动情况,水位升高时,注意补充泥浆,提高泥浆面高度,真正起到护壁作用。
 槽壁坍塌原因分析:
 1、泥浆质量不合格;
 2、降雨使地下水位急剧上升;
 3、单元槽段过长;
 4、地面附加荷载大。
 钢筋笼上浮原因分析:
 1、钢筋笼重量太轻;
 2、槽底沉渣过多;
 3、砼导管插入深度过大;
 4、砼浇灌速度太快。
 槽段接头渗水原因分析:
 粘附在上段砼接头表面上泥皮未清除掉就下钢筋笼浇砼。
 
 三、控制点:
 项     目        要                点
 1        防止导墙破坏或变形        a、按要求施工导墙,导墙内侧钢筋应连接,注意墙深到位;
 b、导墙拆模后,立即在内侧加撑,撑导墙面之间不得有缝隙,支撑有足够刚度;
 c、导墙附近荷载不宜过大,施工过程中尤其注意大型施工机械堆土或其它堆物荷载
 d、经常检查导墙周围排水沟排水能力和疏通情况。
 2        防止槽壁坍塌        a、控制泥浆质量,严禁使用不合格泥浆
 b、经常量测泥浆面,在漏浆或由其它原因使浆面下降时,及时补浆;
 c、降雨季节或地下水位升高时应提高浆面标高
 d、控制连续墙附近地面超载。
 3        防止钢筋笼吊放不下        a、下笼前,检查槽壁垂直度,槽底沉淤
 b、验笼时注意定位块不得过于凸出
 c、吊笼就位后,检查变形情况
 d、接笼时,加强垂直度检验
 4        防止钢筋笼上浮        a、槽底沉渣清除干净
 b、检查导墙上锚固点固定钢筋是否有足够强度,钢度
 c、导管埋入砼深度不大于6M
 d、浇灌速度不得太快
 5        防止砼导管进泥砼堵塞导管        a、保证初灌量
 b、导管口防槽底间距不小于1.5倍导管直径
 c、保证砼配合比,经常检查坍落度
 d、保持连续浇灌
 6        防止槽段接头渗漏水        清槽同时,对接缝幅砼面用钢丝刷或刮泥器清洗干净
 
 四、预检项目:
 项       目        检   查   要   点
 1        施工方案        a、挖掘机械
 b、导墙设计
 c、槽断划分
 d、护壁泥浆配合比使用,废渣处理
 e、砼配合比,供应浇筑方案
 f、施工平面图
 2        施工场地        平整坚实
 3        原材料        符合质保书,复验单级配单
 4        周围环境监测保护        合理的监测方案有效保护措施
 五、隐蔽工程:
 项       目        验   收   要   点
 1        槽段开挖        深度、宽度及垂直度符合要求
 2        钢筋笼制作与安装        a、主筋规格、数量、对焊质量、接头位置
 b、接头处预留钢筋长度
 c、箍筋、加强筋,保护层垫块,纵向钢筋桁架的数量、间距
 d、钢筋笼吊点位置,起吊和固定方式
 e、预埋件标高、位置、保护层厚度
 3        清槽及换浆        a、泥浆配制质量、稳定性
 b、槽底沉淤满足设计要求
 c、泥浆比重满足设计要求
 4        砼浇筑        a、砼材料特性、配合比
 b、砼浇灌标高
 c、砼用量及充盈系数符合设计要求
 
 六、实测抽查:
 项       目        抽   查   要   点
 1        导墙拆模        及时加内撑,与墙之间不得有缝隙
 2        挖槽顺序        施工组织设计
 3        槽段开挖记录        及时、准确
 4        泥浆性能及高度        符合设计要求
 5        钢筋笼在制作台上试装配        顺利
 6        砼配合比        符合设计要求
 
 七、旁站检查:
 项       目        检   查   要   点
 1        地面至地下10M左右槽段开挖        均匀,慢速挖进,严格控制垂直度
 2        钢筋笼吊运,入槽焊接接长        吊运,焊接符合设计及规范要求,入槽顺利
 3        砼搅拌        计量方法、衡器可靠性,搅拌时间,出料质量
 4        试块制作、养护        随机取样,制作方法正确,同等条件试块养护与实际情况一致
 5        砼浇筑        a、连续浇灌
 b、坍落度符合要求
 c、导管上拨速度符合要求
 八、试验项目:
 项       目        说          明
 1        泥浆比重        每进尺3-5M或1小时,清槽前后,浇砼前
 2        泥浆粘度        每进尺3-5M或1小时,清槽前后
 3        泥浆PH值        槽段中部,底部
 4        砼搅拌时间        每台班数二次
 5        砼坍落度        每台班至少二次
 6        试块制作        a、每台班二组,一组同等条件养护,一组作标准养护
 b、首次施工,多作一组试块,测定30%强度龄期,提供拆模依据。
 
 九、提供资料:
 1、地下连续墙施工方案;
 2、钢筋质保书;
 3、钢筋复检单;
 4、焊条合格证;
 5、钢筋焊接试验单;
 6、隐蔽工程验收单;
 7、砼试块报告;
 8、技术核定单;
 9、工程量变更签证;
 10、工程竣工图(包括开挖后墙面实际位置及形状图)
 11、单元槽段验收记录;
 12、地下连续墙挖槽施工记录;
 13、砼配合比及测试资料;
 14、砼浇筑记录;
 15、地下连续墙分项工程质量检验评定表;
 16、工程质量事故处理资料。
 | 
 |