收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2287|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

梁底模板计算书

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-9-21 08:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梁底模板计算书

            梁底模板的计算参照《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、《建筑施工计算手册》江正荣著,
        中国建筑工业出版社、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、
        《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

   一、参数信息
        梁段信息1;

        1.方木参数
        方木截面宽度(mm):40;方木截面高度(mm):60;
        方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木抗剪设计值ft(N/mm2):1.30;

        2.荷载参数
        模板自重(kN/m2):0.34;混凝土自重(kN/m3):24.00;
        钢筋自重(kN/m3):1.50;施工荷载(kN/m2):2.50;
        新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):42.24;倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.00;

        3.面板参数
        底模面板厚度(mm):18;底面板的弹性模量E(N/mm2):9500;
        底面板抗弯强度值fc(N/mm2):13;底面板抗剪设计值ft(N/mm2):1.40;
        侧面板厚度(mm):18;侧面板的弹性模量E(N/mm2):9500;
        侧面板抗弯强度值fc(N/mm2):13;侧面板抗剪设计值ft(N/mm2):1.40;

        4.其他参数
        梁模板搭设形式:类型B[钢管支撑];
        梁侧模板方木的间距(mm):300;
        穿梁螺栓的计算跨度(mm):500;
        穿梁螺栓(梁侧龙骨)的排数:2;
        穿梁螺栓的直径(mm):M12;
        梁截面宽度B(mm):250;梁截面高度H(mm):1000;

                 

   二、梁模板荷载标准值计算

        模板自重 = 0.340kN/m2;
        钢筋自重 = 1.500kN/m3;
        混凝土自重 = 24.000kN/m3;
        施工荷载标准值 = 2.500kN/m2。

        强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇
        混凝土侧压力。
        新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
                 
        其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
             t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h;
             T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;
             V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;
             H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m;
             β1-- 外加剂影响修正系数,取1.000;
             β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。
        根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F,
        分别为 40.549 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值40.549 kN/m2作为本工程计算荷载。

        实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=42.239kN/m2,
        倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 2.000 kN/m2。

   三、梁模板底方木计算

        梁底方木的计算在脚手架梁底支撑计算中已经包含!

   四、梁模板侧模计算

        梁侧模板按照三跨连续梁计算,计算简图如下:
      
                              图 梁侧模板计算简图

        1.强度计算

        强度计算公式要求:

                 

        其中,σ-- 梁侧模板的强度计算值(N/mm2);
              M -- 计算的最大弯矩 (kN.m);
              q -- 作用在梁侧模板的均布荷载(N/mm);
                   q=(1.2×42.24×0.90+1.4×2.00×0.90)×1.00=48.138kN/m;

        最大弯矩计算公式如下:
            M = -0.10×48.138×0.3002=-0.433kN.m;

        σ =0.433×106/5.40×104=8.023N/mm2;

        梁侧模面板计算强度:σ =8.023N/mm2 小于 [f]=13.000N/mm2,满足要求!

        2.抗剪计算

        最大剪力的计算公式如下:

                Q = 0.6ql

        截面抗剪强度必须满足:

                T = 3Q/2bh < [T]

        其中最大剪力: Q=0.6×48.138×0.300=8.665kN;

        截面抗剪强度计算值: T=3×8.66×103/(2×1000×18)=0.72N/mm2;
        截面抗剪强度设计值: [T]=1.40N/mm2;

        面板的抗剪强度计算值:T=0.72N/mm2 小于 [T]=1.40N/mm2,满足要求!

        3.挠度计算

        最大挠度计算公式如下:

                Vmax = 0.677ql4/100EI

        其中, q = 42.24×1.00=42.24N/mm;

        三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度:
        V = 0.677×42.239×3004/(100×9500×4.86×105)=0.502mm;

        梁侧模板的挠度计算值: V = 0.502mm 小于 [V] = 300/250 =1.200mm,满足要求!

   五、穿梁螺栓计算

        计算公式如下:

        N < [N] = fA

        其中,N - -穿梁螺栓所受的拉力;
              A - -穿梁螺栓有效面积(mm2);
              f - -穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170N / mm2;

        穿梁螺栓直径为12mm;
        穿梁螺栓有效直径为9.9mm;
        穿梁螺栓有效面积为: A=76.000mm2;

        穿梁螺栓最大容许拉力值为: [N] =170.00×103×76.00×10-6=12.920kN;
        穿梁螺栓承受最大拉力: N = (1.2 ×42.24×0.90 + 1.4 ×2.00×0.90)×1.00×0.50/ 2 = 12.035kN;

        穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距500mm。
        每个截面布置 2 道穿梁螺栓。

        穿梁螺栓强度:N=12.03kN 小于 [N]=12.92kN,满足要求!

   六、梁支撑脚手架的计算

        支撑条件采用钢管脚手架形式,参见扣件式梁高脚手架计算内容。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-10-12 11:26:54 | 只看该作者
这个东西拿回去慢慢研究!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-19 11:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表