1、        通风与空调设备及附件的产品质量必须符合设计要求,质保资料齐全。
2、        力求在设备到货前就能查阅到设备的安装使用说明书,以确定安装空间、设备基础、水电接口等是否满足要求。
3、        空调机组,注意防震隔音措施是否按规定设置。
4、        风管安装前,监理人员先检查制作质量,特别是咬边、法兰接口。
5、        保温材料与风管及管道应贴紧,粘接部份应牢固,绑扎部位间距、支架间距应符合规定要求。
6、        风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口的可调节部件应能正常动作。
7、        管道、阀门及仪表安装位置应正确,无水、气渗漏。
8、        通风机、制冷机、水泵安装的偏差应符合有关规定。
9、        除尘器、集尘器安装应牢固,接口严密。
10、        消声器安装方向正确,外表面平整无破损。
11、        风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管自然,无强扭。
12、        风管表面平整、无破损、接管合理,风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处无明显缺陷。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
 楼主| 发表于 2006-10-16 01:47:19 | 只看该作者

通风与空调-2

13、        检查矩形风管保温钉数量是否符合规范要求:底面不应少于16/m2,侧面不应少于10/m2,顶面不应少于6/m2,首行保温钉距风管或保温材料边沿的距离应少于120mm。
14、        对于冷冻水系统的安装,除符合管道安装有关规定外,注意适当增加自动排气装置以排除系统中空气;管道保温时要特别注意隔汽处理和成品保护,避免在以后运行中出现滴水现象。。
15、        冷凝水系统的水平管道坡度不得少于1%,验收时一定要做通水、灌水试验,确保畅通。
16、        在风管施工中,注意防火阀的安装,易熔片应迎向气流,有电信号输出装置的防火阀需做动作试验,当防火阀不能紧靠防火墙时,一定要按标准图要求制作一段加厚风管,并用3cm厚水泥砂浆复盖。
17、        系统风管要进行严密性检验:低压系统,抽检率为5%,且不少于一个系统,采用漏光法检测,不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。
18、        审查施工单位提交的调试报告,调试过程在监理的监控下完成。检查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记录的测定日期是否在其检定有效期内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-1-19 15:09:52 | 只看该作者
谢谢楼主,支持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2008-8-12 10:00:46 | 只看该作者
有没有验收资料啊??