| 施工准备 (1) 建筑物的防雷应按设计施工,当设计无要求时,其建筑物上的避雷针或防雷金属网(带)
 应和建筑物顶部的其他金属物连接成整体。
 (2) 利用屋面金属扶手栏杆的避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠
 焊接。
 (3) 焊接要求:避雷网焊接时应搭接焊接,圆钢搭接长度为其直径的6倍,双面施焊。当直径
 不同时,搭接长度以直径大的为准。圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。不能
 出现夹渣、咬肉、裂纹及药皮处理不干净等现象,施焊处做好防腐。
 (4) 避雷网遇有变形缝处应做好补偿处理,留有裕度。
 (5) 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查
 段允许偏差3/1000。但全长不得超过10mm。
 (6) 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
 (7) 避雷线如用扁钢,截面不得小于12×4mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
 操作工艺
 避雷网安装
 (1) 避雷线安装前进行调直,如为扁钢时用手锤调直;如为圆钢时进行冷拉调直,将避雷线用
 大绳提升到顶部顺直,敷设卡固,焊接。
 (2) 按照设计要求的引下线位置(明或暗引下)与避雷网焊接。引下线与避雷线焊接时不能
 拐死弯,焊接长度应满足要求,做好防腐处理。
 (3) 避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性越好,重要建筑物可使用5m×5m的网格
 ;一般建筑物采用20m×20m的网格。如果设计有特殊要求时应按照按设计要求去做。
 预防措施
 (1) 焊接头搭接长度必须留有余地,辅助母材可以预先切割好,切断时两端各加长10mm,并在
 居中作出标记,将两个钢筋接头放在中间对齐。
 (2) 施焊时可在辅助母材边起弧,焊完后仍在辅助母材边收弧,这样可以避免因熔池收缩而
 造成咬边现象。
 | 
 |