收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2005|回复: 0

建筑节能工程监理措施

[复制链接]
发表于 2010-8-3 01:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1.        挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
5.1.1.        施工前的准备
a)        建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。
i.        施工图会审。应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。
ii.        建筑节能工程应由设计单位出图,若设计使用由外保温系统材料供应商图集,设计单位应办理书面确认手续,经设计单位确认的供应商图集,其技术标准不应低于现行国标图集。
b)        熟悉、掌握质量验收规范及“强制性条文”中有关本分项的条款及验收标准。
c)        熟悉监理规划及施工技术方案中有关本分项的施工及监控内容。系统开始施工前,施工单位应按照设计要求,在现场采用与实际工程完全相同的产品、工具和技术,施工完成一块具有代表性的样板墙,监理应和建设单位、设计单位一起确认工程样板墙。
5.1.2.        建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照
建筑节能强制性标准和设计文件,编制符合建筑节能特点的、具针对性的监理实施细则。
5.1.3.        建筑节能工程开前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建
筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。
5.1.4.        检验批的划分
分项工程可划分为一个或若干个检验批,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、变形缝、施工段等进行划分。本分项工程的检验批应按下列规定划分:
保温系统的检验批和检查数量应符合下列规定:以每500~1000m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查1处,每处不应小于10m2。
5.2.       
5.2.       
5.2.                5.2.                5.2.       
5.2.       
5.2.       
5.2.       
5.2.                5.2.       
5.2.        监理控制目标值及措施
5.2.1.        目标值:
a)        主控项目100%达到设计要求及《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113)的要求和规定;一般项目的合格点率不应小于80%,其最大偏差不应超过规范的1.5倍。
b)        施工过程质保资料及技术资料完整,与施工进度同步。
c)        挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统是以聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)或挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称挤塑聚苯板,仅用于首层)为保温隔热层,采用粘结方式,辅以锚栓固定于基层墙面,并以抗裂砂浆复合玻璃纤网格布作防护层,涂料饰面的的外墙外保温系统。基本构造见下表。
聚苯板(EPS/XPS)薄抹灰外墙外保温系统
基层墙体
①        保温隔热层
②        防护层
③        饰面层
④        构造示意
混凝土墙体
各种砌体墙体        聚苯板(或挤塑聚苯板)粘贴(辅以锚栓)固定        聚合物抗裂砂浆、薄抹灰、耐碱玻纤网格布增强        弹性涂料       

5.2.2.                5.2.2.                5.2.2.                5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       

5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       

5.2.2.                5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       

5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       

5.2.2.                5.2.2.       
5.2.2.       
5.2.2.       

5.2.2.                5.2.2.       
5.2.2.                5.2.2.       
5.2.2.        监理工作的方法及措施
a)        监督施工单位严格按规范及施工组织设计(方案)进行操作,重点对监控要点中的重要工序进行巡视、检查。
b)        巡视:
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统施工中实施巡视监理,值班监理每天工作时间与施工单位施工时间同步。巡视过程中通过观察、靠、吊、测量、核对等方法检查施工质量是否符合设计图纸及规范要求。
c)        通知:
根据工程实际情况,监理过程中发现问题,监理应以口头通知或书面通知的形式对施工方提出质量问题,整改意见及事前预防的提示意见,要求施工单位及时纠正。当问题严重时,值班监理及时向总监汇报,研究处理措施。
d)        会议:
(1)        必要时召开专题会议,针对施工中存在的问题,找出原因并制定对策。
(2)        不定期召开质量分析及总结会议,发现问题及时处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-3-29 04:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表