采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗

[复制链接]
发表于 2008-12-8 11:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
发表于 2008-12-15 12:44:57 | 显示全部楼层
要做重复接地,总配电箱可以不做,其他按规定做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-18 08:36:25 | 显示全部楼层
JGJ46-2005规范上有强制性条文“TN系统中的保护接零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”
当然还要怎么看你理解这句话,象我理解应该在总箱、分箱、末端箱处全部做重复接地,多做应该也不会错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 09:18:33 | 显示全部楼层
同意三楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 08:23:10 | 显示全部楼层
我理解是总配电箱要做,配电线路中端和终端也要做,但是开关箱不用做接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-26 18:24:33 | 显示全部楼层
开关箱不用做接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-8 14:25:34 | 显示全部楼层
应该在总箱、分箱、末端箱处全部做重复接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-23 12:24:08 | 显示全部楼层
应该按JGJ46-2005规范及强制性条文的要求做。支持3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 10:51:33 | 显示全部楼层
总箱、分箱、末端箱都需要做重复接到
回复 支持 反对

使用道具 举报