发表于 2007-6-26 15:06:14 | 只看该作者
十楼说的对,有具体规定吗?需要理论上的支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2007-6-26 16:07:28 | 只看该作者
要考虑几个条件:1、混凝土强度必须达到要求;2、要考虑二层结构上的冲击荷载有多大;
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2007-9-19 11:10:31 | 只看该作者
是要考虑上面几层施工荷载在内的,不是达到100%就可拆支撑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2007-9-25 18:46:50 | 只看该作者
最好不要这样做,如果必须应知晓当下层支撑体系完成拆除后100%强度能否承受上部的施工荷载。因为设计也许并没计算当无支撑体系后要承载上部的施工荷载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2008-2-26 12:07:15 | 只看该作者
同意CSK1190的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2008-11-6 19:08:36 | 只看该作者
施工荷载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2008-11-18 16:32:12 | 只看该作者
用PKPM安全计算软件计算啊,根据砼强度、气温、跨度、板厚、梁高等多种情况,满足100%强度这是一个方面,还需要一定的周期,常规高层住宅准备三套模板,常温下一个礼拜就能拆除,(必须是隔层拆除)悬挑除外。跨度大于8m的除外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2009-3-30 22:14:00 | 只看该作者
同意楼上意见。某些情况下需要这么做,大多数情况在混凝土强度达到设计强度后就可拆模。