(讨论)高层设计的笔记

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-12-2 13:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好耶!!!自然受欢迎!!!

    高层设计的笔记

        主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法,


  
1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就是说配筋按构造控制,基本上上是小偏心作用,即使有大偏心,弯矩也不会太高,所以即使内力放大配筋也不会提高太多,所以柱实际上内力调整没多大作用,而梁是纯受弯构件,它的内力的放大,配筋就会很大,这样就让整个结构按强梁弱柱发展了,不利于整个结构的抗震.因此建议调整内力的时候不必追求力系的平衡,而把内力调整作用于梁上.

  2,规范中轴压比的控制应该根据不同位置的受力需要进行调整,例如中柱和边柱轴压比的控制应该区别对待.

  3,框支层倾覆弯矩的控制,控制了框支层的弯矩就控制了框支柱的压曲破坏,规范中规定控制刚度和采取一系列构造措施可以达到控制,提议增加一个量化控制,带转换层的结构,框支层在倾覆弯矩作用下框支柱受轴力过大,压曲破坏容易产生裂缝,力就不能传力过度,容易使整个结构产生扭转,为了控制倾覆弯矩构造措施我认为就是周边加剪力墙,不仅可以分担弯矩,还可以增加抗扭.

  4,地基基础问题:
  1'对于特征值的使用我认为不方便
  2' 外部荷载效应的作用产生的作用是变形和承载能力
  变形主要是由重力荷载产生的,而承载能力主要是地震力和风荷载,对于计算应该有不同的要求,程序计算是以组合后的内力进行地基计算,我认为应该先计算重力(只考虑重力产生的变形为主)*1.36配基础,然后考虑水平荷载增加1.2的提高,已经和地基规范编写者商量过.

  5,结构扭转效应的控制:
  1'计算必须采用楼盖刚性
  2'取角点变形为参数作为控制,而不是平均变形,角点受扭最大
  3'对于偶然偏心和双向地震的选取,建议先都不考虑偶然偏心,计算完后如果建筑上平面比较规则,两个方向的地震里一致,就加上偶然偏心而不考虑其他,如果建筑上平面不规则,就考虑双向地震的影响
    对于计算方法的探讨:规范中所采用的两种振型组合方法,无论哪种都是平方求根,就是说本来地震是矢量,平方后控制为无方向了,我的建议采用第一振型,然后两个方向地震分别增加30%

      上面各个论点付总都是有实际工程作为依据的,小弟从朋友处得来的,可能不完善,还请各位原谅,我会继续发布,还请各位关注.希望大家都给点意见,都来探讨一下~~~  .


[ 本帖最后由 资料特星 于 2006-12-2 17:23 编辑 ]

评分

参与人数 1天端币 +10 收起 理由
快乐小屋 + 10

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-4-16 18:22:52 | 只看该作者
非常感谢,很有用,对工作有较大帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-4-29 17:19:51 | 只看该作者
不错,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-5-30 12:07:07 | 只看该作者
好东西,不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-7 10:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表