收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6520|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

建造师信箱--真正的考试信息共享!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-27 12:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
我新建立了一个建造师信箱!!
大家可以相互的传递资料!并把自己的资料发到信箱里!!
从而实现真正的信息共享!!
jianzaoshi001@163.com
密码:123456789
刚刚起步!希望大家帮助!!
我手头上有点一级、二级的考试资料,会定期进行转发的!!
望大家支持!!

评分

参与人数 2 +60 +40 天端币 +60 收起 理由
星宇星河 + 30 + 30 + 30 好内容!
快乐小屋 + 30 + 10 + 30 多谢提供!!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-8-27 13:37:36 | 只看该作者
内容真的不错,大家如需要可去下载!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2006-8-27 14:24:19 | 只看该作者

内容如下:

装饰装修工程施工
1N413010  掌握室内防水工程的施工质量要求
1N413011  室内防水工程施工质量控制要点
1.厕浴间的基层(找平层)可采用1:3水泥砂浆找平,厚度20mm抹平压光、坚实平整,不起砂,要求基本干燥;泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水;在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%。
2.浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
3.玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm.两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的二分之一。
1N413012  室内防水工程蓄水试验的要求
1.厕浴间防水层施工完毕,应做24小时蓄水试验,蓄水前临时堵严地漏或排水口部位,蓄水高度30-50mm,确认无渗漏时再做保护层或面层。
2.饰面层完工后还应在其上继续做第二次24小时蓄水试验,以最终无渗漏时为合格方可验收。
案例分析的重点是卫生间渗漏的原因分析及防治措施
1.楼地板渗漏
2.贯穿管道周围渗漏
3.地面倒泛水渗漏
4.楼地面与墙面交接处渗漏
案例一
一、背景
某安居工程,砖砌体结构,六层,共计18栋。该卫生间楼板现浇钢筋混凝土,楼板嵌固墙体内;防水层做完后,直接做了水泥沙浆保护层后进行了24小时蓄水试验。交付使用不久,用户普遍反映卫生间漏水。现象:卫生间地面与立墙交接部位积水,防水层渗漏,积水沿管道壁向下渗漏。
二、问题:
1.试分析渗漏原因。
2.卫生间蓄水试验的要求是什么?
三、分析:
1.楼板嵌固墙体内,四边支撑处负弯矩较大,支座钢筋的摆放位置不当,造成支座处板面产生裂缝。
2.洞口与穿板主管外壁没用豆石混凝土灌实。
3.管道周围虽然做附加层防水,但粘贴高度不够,接口处密封不严密。
4.找平层在墙角处没有抹成圆弧,浇水养护不好。
5.防水层做完后应做24小时蓄水试验,面层做完后做二次24小时蓄水试验,蓄水深度30—50㎜。

案例二
背景:
某工程内墙面在水泥砂浆面层上刷两遍乳胶漆,洗手间墙面刷聚氨酯防水涂料厚2㎜后用水泥砂浆贴彩釉墙砖。地面在水泥砂浆找平层上作聚氨酯防水涂料厚2㎜,干后用1:2水泥砂浆贴100×100×8无釉瓷砖缝隙宽1㎜。竣工后不久发现乳胶漆表面不平且有起皮和脱落现象。
问题:
1.墙面乳胶漆为什么出现起皮和脱落现象?如何处理?
2.洗手间墙面作法是否恰当?为什么?
3.洗手间地面作法是否有问题?为什么?
分析:

1N413020  掌握抹灰.工程的施工质量要求
1N413021  抹灰工程基层处理的规定
1.护角做法
2.不同材料基体交接处防开裂的加强措施
1N413022  一般抹灰和装饰抹灰施工质量控制要点
1.石膏熟化期不少于15天;罩面磨细石灰粉熟化期不少于3天.
2.各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干,水冲,撞击,振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏.
3.对材料质量的规定。
4.当抹灰总后度大于或等于35mm时,应采取加强措施。(增加钢丝网片)
5.有排水要求的部位滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线内高外低,滴水槽的宽度 和深度均应不小于10mm。
6.抹灰必须粘结牢固的规定。
案例分析的重点是:面层脱落、空鼓、爆灰和裂缝的原因分析及防治措施,装饰抹灰表面质量要求。
(一)综合分析如下:
1.抹灰工程选用的砂浆品种不符合设计要求。如设计无要求,又不符合下列规定:
2.一般抹灰的主控项目失控:
(二)室内抹灰质量缺陷分析:
1.墙面与门窗框交接处空鼓、裂缝、脱落
2.墙面抹灰空鼓、裂缝、脱落
3.墙裙、踢脚线、水泥砂浆抹面空鼓、脱落
4.轻质隔墙抹灰层空鼓、裂缝
5.抹灰面起泡、开花、抹纹
(三)装饰抹灰
1.水刷石容易出现的质量缺陷:
   表面浑浊、石粒不清晰、石粒分布不均、色泽不一、掉粒和接茬痕迹。
2.干粘石容易出现的质量缺陷:
色泽不一致、露浆、漏粘,石粒粘结不牢固、分布不均匀、阳角黑边。
3.假石容易出现的质量缺陷:
剁纹不均匀、不顺直、深浅不一、颜色不一致。
4.假面砖容易出现的质量缺陷:
面层脱皮、起砂、颜色不一、积尘污染。
案例一
一、背景:
某钢筋混凝土大板结构的建筑,内隔墙采用加气混凝土砌块,在设计无要求的情况下,其抹灰工程均采用了水泥砂浆抹灰,内墙的普通抹灰厚度控制在20mm,外墙抹灰厚度控制在40mm,并加入含氯盐防冻剂,窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于6mm。
二、问题:
1.在上述的描述中,有哪些错误,并做出正确的回答。
2.设计无要求时,护角做法有何要求?
三、分析:
1.加气混凝土砌块墙应采用水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。
2.室内墙面、柱面和门洞口的阳角应用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
3.室外抹灰的砂浆不应掺入含氯盐的防冻剂。
4.外墙抹灰的厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
5.窗台的滴水槽宽度和深度均不小于10mm。

1N413030  掌握门窗工程的安装质量要求
1N413031  木门窗制作与安装工程质量要求
1.应符合设计要求的规定
2.对木材质量的要求
3.对木门制作质量的要求
4.框、扇安装必须牢固的规定
5.对配件安装的质量要求
6.对木砖进行防腐处理的要求
1N413032  金属门窗安装工程质量要求
1.应符合设计要求的规定
2.金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。
3.应符合设计要求的规定
4.框、副框、扇安装必须牢固的规定
5.对铝合金型材壁厚的要求
6.对配件安装的质量要求
7.推拉门窗扇必须有防脱落措施的规定
8.铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。
9.建筑外门窗安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
1N 413033  塑料门窗安装工程质量要求
1.塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。
2.应符合设计要求的规定
3.框、副框、扇安装必须牢固的规定
4.对配件安装的质量要求
5.对内衬增强型钢的要求
6.推拉门窗扇必须有防脱落措施的规定
7.门窗框与墙体间缝隙内用闭孔弹性材料嵌填的要求(泡沫塑料、发泡聚苯乙烯分层填塞;对于保温隔声等级要求较高的工程应采用聚氨酯发泡密封胶等相应的隔热隔声材料填充。)
8.建筑外门窗安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定
9.塑料门窗扇开关力的规定
1N413034  特种门安装工程质量要求
1.产品质量应符合设计要求的规定。
2.特殊功能应达到设计要求。
3.特种门及其配件应安装牢固。
    1N413035  门窗玻璃安装工程质量要求
1.应符合设计要求的规定。
2.应使用安全玻璃的规定。
3.玻璃应安装牢固的规定。
4.对密封条、密封胶、腻子的施工质量要求。
5.镀膜玻璃镀膜层朝向室内的规定。

分析:
1.木门窗安装工程容易出现的质量缺陷:
木门窗窜角(不方正)。
松动。
门窗扇开关不活或自行开关。
2.钢门窗安装工程质量缺陷:
门窗框不方正、翘曲、框扇变形。
大面积生锈。
安装不牢固。
3.铝合金门窗安装工程质量缺陷:
门窗框与墙体连接刚度小。
门窗框与墙体连接处裂缝。
门窗框外侧腐蚀。
4.塑料门窗安装工程质量缺陷:
变形。
安装不牢固。
开关不灵活。
案例三
一、背景
某宾馆客房的装饰装修施工中,根据业主及设计的要求,所有木门窗采用大芯板基层、黑胡桃木面层。
在《木门窗施工方案》中明确:
(1)木门安装施工工艺流程:

(2)清漆饰面工艺流程

(3)木门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法(略)
工程完工检查时发现以下质量缺陷:
(1)在砌体上固定木门窗用射钉
(2)门窗洞口予留尺寸不准
(3)有贴脸的门框安装后与抹灰面不平
(4)上下层门窗不顺直
(5)左右门窗安装不顺线
(6)个别小五金开启不灵活
(7)油漆个别有色差
(8)个别门扇上口白茬,未刷漆
二、问题:
1.题中所示工艺流程是否合理?如有不合理,请写出正确的施工工艺流程。
2.请指出题中所示质量缺陷哪些属于违反《建筑工程施工强制性条文》?哪些属于木门窗安装质量缺陷?
3.门窗框与墙体间应填塞什么材料?
4.木门窗油漆施工中对木材基层处理有哪些质量要求?
三、分析:
1.清漆饰面工艺流程有误,应改为:

2.“在砌体上固定木门窗用射钉”违反《建筑工程施工强制性条文》,其它属于木门窗安装质量缺陷。
3.门窗框与墙体间应填塞岩棉等保温材料,并应符合设计要求。
4.木材基层处理应做的主要工作:
(1)进入施工现场木饰品,成品,半成品材料必须符合《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002),木料含水率要符合小于12%的要求;
(2)对已安装的木饰面的缝隙、毛刺、掀岔、脂囊进行修整;用油腻子补平,并用砂纸打磨;木材表面无油渍、污垢;
(3)涂饰施工前木材表面必须打磨到位,钉眼要用腻子补平,打磨光滑。1N413040  掌握吊顶工程的施工质量要求
1N413041  吊顶工程施工前准备工作要点
1.对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验的规定。
2.有关防火、防锈处理的规定。
3.主龙骨吊点间距及起拱规定。
4.吊杆距主龙骨距离的规定及吊杆长度大于1.5m时设置反支撑的规定。
5.重型设备严禁安装在龙骨上的强制性条文的规定。(大于3kg的重型灯具、电扇、设备等应另设吊挂件与结构连接。)
    1N413042  暗龙骨吊顶工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定。
2.吊杆、龙骨、饰面材料安装必须牢固的规定。(主龙骨与吊杆间距为900mm—1200mm,一般取1000mm;吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。)
3.石膏板缝的处理规定。
    1N413043  明龙骨吊顶工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定。
2.吊杆、龙骨安装必须牢固的规定。(主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨及吊杆间距一般取1000mm;吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。)
3.饰面材料的安装应稳固严密,当采用玻璃板时应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。
4.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
分析:质量通病为吊顶局部凸凹不平和石膏板接缝处产生裂缝现象。
               
案例一:
一、背景:
某宾馆大堂约为200m2,正在进行室内装饰装修改造工程施工,按照先上后下,先湿后干,先水电通风后装饰装修的施工顺序,现正在进行吊顶工程施工,按设计要求,顶面为轻钢龙骨纸面石膏板不上人吊顶,装饰面层为耐擦洗涂料。但竣工验收后三个月,顶面局部产生凸凹不平和石膏板接缝处产生裂缝现象。
二、问题:
竣工交验三个月后吊顶面局部产生凹凸不平的原因及板缝开裂的原因是什么?
三、分析:
1.此项工程为改造工程,原砼屋盖内未设置预埋件和预埋吊杆,因此需重新设置锚固件以固定吊杆,后置锚固件安装时,特别是选择用的胀管螺栓安装不牢固,若选用射钉可能遇到石子,石子发生爆裂,使射钉不能与屋盖相连接,产生不受力现象,因此局部下坠。
2.不上人吊顶的吊杆应选用φ6钢筋,并应经过拉伸,施工时,由于不按要求施工,将未经拉伸的钢筋作为吊杆,当龙骨和饰面板涂料施工完毕后,吊杆的受力产生不均匀现象。
3.吊点间距的设置,可能未按规范要求施工,没有满足不大于1.2m的要求,特别是遇到设备时,没有增设吊杆或调整吊杆的构造,是产生顶面凹凸不平的关键原因之一。
4.吊顶骨架安装时,主龙骨的吊挂件、连接件的安装可能不牢固,连接件没有错位安装,次龙骨安装时未能紧贴主龙骨,次龙骨的安装间距大于600mm,这些都是产生吊顶面质量问题的原因。
5.骨架施工完毕后,隐蔽检查验收不认真,这是人为因素。
6.骨架安装后安装纸面石膏板,板材安装前,特别是切割边对接处横撑龙骨的安装是否符合要求,这也是造成板缝开裂的主要原因之一。
7.由于后置锚固件、吊杆、主龙骨、次龙骨安装都各有不同难度的质量问题,板材安装尽管符合规范规定,但局部骨架产生垂直方向位移,必定带动板材发生变动。发生质量问题是必然的。
8.大堂部位,200m2的吊顶已属大面积吊顶,设计方亦应考虑吊顶骨架的加强措施。
9.除上述施工、技术、设计、管理方面的原因外,各种材料的材质、规格,以及验收是否符合设计和国家现行标准的规定也是非常重要的原因。

1N413050  掌握饰面板(砖)工程的施工质量要求
    1N413051  饰面板安装工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定。
2.饰面板安装的强制性条文规定。
3.饰面板安装工程的外观质量要求。
4.采用湿作业法施工的石材应进行防碱背涂处理的要求以及饰面板与基体之间的灌注材料的质量要求。
    1N413052  饰面砖粘贴工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定。
2.饰面砖粘贴必须牢固。
3.饰面砖粘贴工程的外观质量要求。
4.墙面突出物周围的饰面砖的施工要求。
分析:
石材饰面板易出现的质量缺陷
一、大理石饰面
1.接缝不平。
2.开裂。
3.破损(碰损)。
4.污染。
5.纹理不顺、色泽不匀。
6.空鼓、脱落。
二、碎拼大理石饰面
1.颜色不协调。
2.表面不平整。
三、花岗石饰面
与大理石饰面质量通病及产生原因基本相同。
四、人造大理石饰面
1.粘贴不牢。
2.翘曲。
3.龟裂。
4.失去光泽。
五、饰面砖饰面常见的质量缺陷:
1.空鼓、脱落。
2.裂缝。
3.分格缝不均、表面不平整。
4.接缝不顺直、缝宽不均匀。
5.污染、变色。
案例一
一、背景:
北京某工地一工程外墙采用面砖为南方某知名品牌,规格尺寸符合外观质量标准,秋季施工时墙面找平层及面砖粘结层采用32.5级普通水泥、砂浆配合比及粘结层厚度都严格进行控制,面砖粘贴横平竖直,色泽一致,质量被评为优良。
经过一冬,于次年春天发现个别面砖脱落,经仔细观察发现面砖普遍龟裂,而且墙面面砖色泽也起了一些变化。
二、问题:
    1.造成面砖龟裂脱落的主要原因是什么?
    2.如何杜绝类似事故的发生?
三、分析:
一般造成墙面面砖脱落的原因很多,如:基层不洁净、粘结不牢固,水泥凝结时间和安定性能不好,面砖未经浸水凉干,面砖养护不好,勾缝不顺直密实等等。
施工单位对面砖外观曾作过认真的检查,调查当事人,复习施工记录,未发现异常现象。
后来决定对面砖性能进行鉴定,当对面砖吸水率进行测定,发现面砖的吸水率竟达到8%,超过国家允许的标准。
由于面砖吸水率大,砖吸水后在冷冬季节因砖内水分受冻膨胀,砖体被胀裂,反复受冻严重时造成脱落。
应严格按照国家标准,按地区分类选择符合吸水率要求的面砖,同时满足冻融循环的次数要求。  
1N413080  熟悉地面工程的施工质量要求
1N413081  基层铺设施工质量要求
1.基层应符合设计要求的规定。
2.基土的质量要求;
3.灰土垫层质量要求;
4.砂垫层和砂石垫层质量要求;
5.三合土垫层质量要求;
6.炉渣垫层质量要求;
7.水泥砼垫层质量要求;
8.找平层施工质量要求;
9.隔离层施工质量要求;
10.填充层施工质量要求
1N413082  整体面层铺设质量要求
1.水泥砼面层施工质量要求;
2.水泥砂浆面层施工质量要求;
3.水磨石面层施工质量要求。
分析:
一、水泥砂浆面层
1.预制楼板面纵、横向开裂
2.面层裂缝
3.空鼓
4.起砂
案例一
一、背景:
1999年某地住宅开发小区,当完成第一层楼面7天后,发现约有1万多平方米的水泥地面其砂。经调查和掌握的资料表明,施工前进行了技术交底,每道工序都作了严格规范,严格按工艺要求进行施工,排除了材料质量、砂浆水灰比、拌和时间等因素。
二、问题:
试分析地面起砂的其它可能原因。
三、分析;
1.水泥初凝和终凝时间太短,压光、收光时间已在水泥终凝之后。
2.在低温下施工,又没有采取相应的保温措施。
二、水磨石面层
1.影响使用
1)面层裂缝
2)面层空鼓
    2.影响美观
1)分格条显露不完全
2)分格条歪斜不直、断裂、破碎
3)石子分布不均匀
4)表面不光洁、洞眼
5)面层褪色
案例二
一、背景:
某学校餐厅2000 平方米现制水磨石地面施工完成后,空鼓面积达15%,最大处近10平方米,局部出现不规则裂缝。查施工记录,使用普通硅酸盐水泥,其强度等级为42.5级,同批水泥均为合格产品。为赶施工进度,在结合层水泥素浆(水灰比在0.7—0.8之间),一次刷浆,三天后进行面层施工。
二、问题:
试分析地面空鼓开裂的原因。
三、分析:
1.素浆水灰比太大(宜在0.4—0.5之间),一次涂刷干燥后,成为一层粉状隔离层。
2.找平层砂浆稠度过大,出现干缩裂缝。
3.不规则裂缝均为空鼓引起。

1N413083  板块面层铺设质量要求
1.各类砖面层铺设质量要求;
2.大理石面层和花岗石面层施工质量要求;
3.预制板块面层施工质量要求;
4.料石面层施工质量要求;
5.塑料板面层铺设质量要求;
6.活动地板面层铺设质量要求。
7.地毯面层铺设质量要求。
分析:
一、大理石和花岗石、预制板块等常见的质量缺陷:
1.空鼓
2.接缝高低偏差
二、塑料板面层常见的质量缺陷:
1.分离
2.空鼓
3.翘曲
4.波浪
1N413084  木、竹面层铺设质量要求
1.实木地板面层铺设质量要求;
2.实木复合地板面层铺设质量要求;
3.中密度(强化)复合地板面层铺设质量要求;
4.竹地板面层铺设质量要求。
分析:
一、实木地板面层(条材和块材)质量缺陷
1.变形开裂
2.松动响音
3.受潮腐蚀
4.外观疵点
二、实木地板面层(采用拼花实木地板)质量缺陷
1.起翘
2.开裂

1N413090  熟悉轻质隔墙工程的施工质量要求
1N413091  板材隔墙工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定
2.板材隔墙工程对于外观质量的要求。
1N413092  骨架隔墙工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定;
2.骨架构造连接质量要求以及骨架与主体结构连接质量要求;
3.骨架隔墙工程对于外观质量的要求。
1N413093  活动隔墙工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定;
2.活动隔墙构造组合方式的质量要求以及隔墙轨道与主体结构连接要求;
3.活动隔墙工程对于外观质量的要求。
1N413094  玻璃隔墙工程施工质量控制要点
1.应符合设计要求的规定及使用安全玻璃的要求。
2.玻璃砖隔墙与玻璃板隔墙工程不同的构造方式的质量要求以及玻璃墙与主体结构连接的要求。
3.玻璃隔墙工程对于外观质量的要求。

案例
一、背景:
某公司办公楼装修改造施工中,根据设计及使用功能,采用轻质隔墙。卫生间采用现制的钢丝网水泥隔墙,办公室大部分采用轻钢龙骨纸面石膏板隔墙。项目部依据上述施工内容,在本项目部施工中制定了确保轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工质量的控制措施
(一)一般规定(略)
(二)主控项目:
1.必须符合设计要求的
(1)骨架隔墙所用的龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌逢材料的品种、规格、性能。
(2)骨架隔墙中龙骨间距构造连接方法。
(3)木龙骨及木墙面板的防火、防腐处理。
2.材料的检测
对有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,其使用的材料应有隐蔽工程验收记录。
3.安装要求
(1)骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固、并应平整、垂直、位置正确。
(2)骨架内门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置准确。
(3)骨架隔墙的墙面板应安装牢固、无脱层、翘曲、折裂及缺损。
(三)一般项目:(略)
二、问题:
1.请仔细阅读题中所示《质量控制措施》主控项目有无错误和缺项,请指出。
2.轻钢龙骨石膏板隔墙门窗洞口部位增加附加龙骨的主要目的是什么?
三、分析:
1.请仔细阅读题中所示《质量控制措施》主控项目有无错误和缺项,请指出。
(1)必须符合设计要求的条中缺“木材的含水率”、“填充材料的设置”、“墙面板所用接缝材料的接缝方法”三项。
(2)材料的检测要求中使用的材料应有“隐蔽工程验收记录”不对,应为“应有相应性能等级的检测报告”。
(3)安装要求中缺“骨架内设备管线的安装应牢固、位置正确”。
2.增加该部位的稳定性及牢固性,确保使用功能。1N413100  涂饰工程的施工质量要求
1N413101  涂饰工程基层处理要求
1.抗碱封闭底漆、界面剂、含水率以及刮腻子的要求,基层表面平整度的要求等。
2.环境温度应在5C°—35C°之间
1N413102  不同涂饰分项工程施工质量要求
1.水性涂饰工程施工质量要求
2.溶剂型涂饰工程施工质量要求
3.美术涂饰工程施工质量要求
分析
案例一
一、背景
某宾馆的客房进行装修施工,在门窗、吊顶、地面等分项工程施工完成后,施工单位根据设计要求对吊顶及墙面进行涂饰施工。
其乳胶漆墙面做法包括以下几道工序:基体清理、嵌、批腻子、刷底涂料、磨砂纸、涂面层涂料等,有的工序须往返几次重复。
真石漆墙面做法包括:
(1)喷(刷)罩面涂料一道饰面。
(2)喷面漆一道。
(3)喷(刷)底漆一道。
(4)基体清理。
二、问题:
1.请按照先后顺序将真石漆墙面做法排序。
2.基层处理的质量是影响涂饰工程质量的最主要因素,请针对以下不同基层,回答基层处理要求:
(1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应    。
(2)旧墙面在涂饰涂料前应          。
(3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于    ,涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于    ,木材基层的含水率不得大于       。
(4)基层腻子应        ;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3094)的规定。
(5)厨房、卫生间墙面必须使用      。
(6)以石膏板面为基层的质量要求:应表面干净、光滑无污染,割面整齐,接缝处理严密,无挂胶,钉帽应进行
    处理,与骨架紧贴     、稳定性好。面层满刮腻子并平整、坚实、牢固,无        ,腻子粘结强度符合JG/T3049N型的规定。
3.在高级涂饰工程中,水性涂料涂饰工程薄涂料的涂饰质量不允许有        ,厚涂料的涂饰质量不允许有    ,复层涂料的涂饰质量不允许有          ,溶剂型涂料色漆的涂饰质量不允许有     ,溶剂型涂料清漆的涂饰质量不允许有        。
A、泛碱、咬色    B、流坠、疙瘩    C、裹棱、流坠、皱皮
4.涂料施工中,如何防止门扇、玻璃及木饰面的污染?
三、分析:
1.(4)→(3)→(2)→(1)
2.(1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应(涂刷抗碱封闭底漆)。
(2)旧墙面在涂饰涂料前应(清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂)。
(3)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于(8%),涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于(10%),木材基层的含水率不得大于(12%)。
(4)基层腻子应(平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝);内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3094)的规定。
(5)厨房、卫生间墙面必须使用(耐水腻子)。
(6)以石膏板面为基层的质量要求:应表面干净、光滑无污染,割面整齐,接缝处理严密,无挂胶,钉帽应进行(防锈)处理,与骨架紧贴(牢固)、稳定性好。面层满刮腻子并平整、坚实、牢固,无(粉化、起皮、裂缝),腻子粘结强度符合JG/T3049型的规定。
3.AB、A、A、C、C。
4.涂料施工中,主要的防污染方法有:
(1)施涂工作面周边粘贴美纹纸。
(2)对易污染的灯具、木门窗及玻璃进行遮盖。
(3)合理安排施工工序,一般要自上而下。对易污染的灯具、门扇等的安装安排在涂料施工完成后。
案例二
一、背景:
某餐饮楼大厅墙面基层为水泥砂浆面,按设计要求,水包油型多彩内墙涂料饰面。该涂料的特点;涂层无接缝,整体性强,无卷边和霉变,耐油、耐水、耐擦洗,施工方便、效率高。涂饰前作了技术交底,并明确了验收要求。
工序:基层处理 底涂 中涂 面涂
底涂主要是为了具有抗碱作用,保护面层免受碱性侵蚀。
中涂主要是为增强附着力和遮盖力,不影响面层色彩。
验收应符合下列条件:
无流挂、无露底。
多彩粒子用手摩擦,不会掉落。
花纹图案应均匀清晰。
验收时发现如下缺陷:
流挂、不规则花纹、不均匀光泽、剥落、图膜表面粗糙。
二、问题:
试分析产生上述各缺陷的原因。
三、分析:
1.挂流。喷涂太厚,尤其多发生在转角处。
2.不规则花纹。喷枪压力不稳、遮盖力不够。
3.不均匀光泽。中涂层吸收面层涂料不均匀。
4.剥落(呈壳状)。表面潮湿;基层强度低;用水过度稀释中涂料;中涂料没有充分干燥。
5.霄状脱落。用水稀释面涂料。
6.表面粗糙。涂料用量不足。
1N413110  熟悉裱糊与软包工程施工质量要求
1N413111  基层处理要求
抗碱封闭底漆、界面剂、含水率、刮腻子的要求、基层表面平整度等。
1N413112  裱糊工程施工质量控制要点
1.应符合设计及国家标准的要求
2.基层处理符合规范要求
3.各幅拼缝质量要求
4.粘贴牢固的要求
5.外观质量要求
1N413113  软包工程施工质量控制要点
1.应符合设计及国家标准的要求
2.龙骨、衬板、边框应安装牢固的要求
3.面料不能有接缝,单块软包上的面料不能拼接
4.边框质量要求(木材含水率、平整、顺直、接缝吻合)
5.外观质量及成品保护
分析:
案例一
一、背景:
某装饰公司承接一小区几户家装业务,在裱糊施工时出现如下质量缺陷:
甲户:原墙面已涂饰了有光涂料,在裱糊前为了增加胶粘剂附着力,作了消光处理。裱糊完工后,出现起泡。
乙户:原墙面已裱糊纸面壁纸,因使用了三年,略显陈旧变色,故未做处理,直接在纸面壁纸上裱糊乙烯基壁纸,裱糊完工后,出现起泡。
丙户:铲除旧饰面,基层进行了处理后,裱糊壁纸过程中,就出现起泡、卷边。
二、问题:
试分析各户质量缺陷的原因。
三、分析:
甲户:基层表面涂饰了有光涂料,裱糊壁纸,因未粘贴衬纸,胶粘剂干燥缓慢,使壁纸沁泡时间过长,延伸膨胀出现起泡。
乙户:乙烯基壁纸的强度比纸面壁纸大,乙烯基壁纸干燥收缩将纸面壁纸拉起。
丙户:壁纸刷胶后放置时间不够,使壁纸张力不均,平整壁纸难度大,产生起泡、卷边。

1N413120  了解细部工程的施工质量要求
1N413121  常见细部工程施工质量控制要点
1.对不同材料的要求
2.应符合设计的要求
3.安装牢固的要求
4.护栏安装的强制性条文要求及护栏玻璃要求
5.外观质量要求

1N413130  了解常用建筑装饰装修施工机具的安全操作要点
综 合 案 例
一、背景:
华北地区某别墅装修工程,外墙面使用贴面砖,一层勒脚部分使用台湾红石材(花岗岩染色石材)挂砌;内墙客厅使用壁纸(乙烯基)外贴;吊顶为木龙骨泰山牌石膏板吊顶;卫生间做墙砖到顶。
二、交付使用后发现问题如下:
1.外墙贴面砖成片脱落;
2.半年后室外勒脚花岗岩严重脱色;
3.室内客厅壁纸起鼓并多在拼接处开裂;
4.石膏板吊顶产生一块块局部泛黄,并且整体不平并且吊顶反射光灯槽处发现烧糊痕迹;
5.卫生间墙面渗水
根据业主提出的问题,并找到施工单位检查多项指标及检验单、隐蔽工程记录。
三、调查分析如下,并采取适当的措施处理:
1.外墙面采用釉面墙砖脱离的原因是:华北地区某城市的空气中碱成分太大,水泥砂浆与墙体(砖墙)的抹灰与结合层受到侵袭,产生碱化及化学作用,结合层酥裂导致面砖的粘结层破坏,因此大面积脱落。此种现象为原碱性的大环境所造成,因此应注意避免使用碱性大的结合物,而应采取使用抗碱性的聚合粘结物以避免此现象再发生。
2.台湾红石材色泽美观,但染色石材不宜放在室外,加之阳光照射及雨水冲刷会产生严重的脱色现象,解决的办法只有换掉,重挂其他石材。
3.客厅壁纸起鼓的原因是:业主急于赶工期,室内抹灰及最后一道腻子膏均未按规范养护工期时间干燥就铺贴壁纸,以致使水分集中,施工人员将水分从中间处赶至边缘,并且未再做补胶处理。因此产生边缝开裂。处理办法是将局部起翘部位揭下,重新补抹腻子膏,待完全干透后再补壁纸。
4.石膏板角部泛黄是因为钉眼部分未做防锈处理,螺丝锈蚀发黄产生锈斑,应将锈钉卸下用不锈钢钉局部腻子膏补平解决。吊顶反光灯槽发生烧焦痕迹是因为安装灯具为白炽灯,且灯槽距灯距离太近,造成灯具烤焦灯槽。处理办法是换灯具为日光灯,将木板刷漆反光灯槽换成镜面不锈钢板,既解决防火问题,反光效果更加突出。
5.卫生间墙面渗水将砖面剔掉,发现水管暗装,管口接头处发生连接件裂坏,造成漏水,经处理换接质量较好管件接头,并做防水处理(待干燥后),用防水砂浆做好结合层进行面补救工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2006-8-27 14:30:05 | 只看该作者

内容之二

《建设工程经济》科目考试大纲及讲评

[ 本帖最后由 星宇星河 于 2006-8-27 14:35 编辑 ]

《建设工程经济》DOC及重点.rar

359.93 KB, 下载次数: 36

二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题.rar

6.29 KB, 下载次数: 25

建设工程施工管理模拟试题.rar

15.97 KB, 下载次数: 21

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-27 14:41:16 | 只看该作者

内容之三

二级建造师建设工程施工管理模拟试题.rar

23.74 KB, 下载次数: 27

二级建造师施工管理模拟试题.rar

59.27 KB, 下载次数: 18

建设工程施工管理模拟试题2.rar

16.3 KB, 下载次数: 25

施工.rar

15.78 KB, 下载次数: 18

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-27 14:41:21 | 只看该作者
好样的.不错的主意.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-27 14:48:26 | 只看该作者

内容之四

2级建造师施工管理模拟题2套.rar

30.38 KB, 下载次数: 20

二级建造师法律法规试题(5套.rar

79.18 KB, 下载次数: 21

房建.rar

1.26 MB, 下载次数: 35

建设工程法规及相关知识.rar

50.48 KB, 下载次数: 33

建设工程经济.rar

84.92 KB, 下载次数: 20

项目管理.rar

64.36 KB, 下载次数: 27

一级建造师模拟试卷10.rar

310.87 KB, 下载次数: 26

装饰装修.rar

8.24 KB, 下载次数: 24

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-27 15:09:51 | 只看该作者

内容之五

各种试题1.rar

577.82 KB, 下载次数: 22

工程经济课件.part1.rar

1000 KB, 下载次数: 30

工程经济课件.part2.rar

1000 KB, 下载次数: 34

工程经济课件.part3.rar

1000 KB, 下载次数: 25

工程经济课件.part4.rar

1000 KB, 下载次数: 42

工程经济课件.part5.rar

708.42 KB, 下载次数: 27

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-8-27 18:18:41 | 只看该作者

内容之六

工程经济综合.rar

185.84 KB, 下载次数: 31

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-28 09:31:55 | 只看该作者

柳暗花明又一村

我正急须装饰装修方面的资料,真的非常感谢。再想问下,今年的教材与2004年教材有什么改变吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-10 06:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表