铁路隧道一级防水,要求建成后衬砌结构不渗水,表面无湿渍,施工中应注意按以下方法进行施工:
1、按照施工图说明的要求采用不同的型号防排水类型。
2、隧道拱墙衬砌背后设置EVA复合防水卷材1.2mm/350g,要求基面平整,无尖锐石子,钢管,钢筋,铁丝等凸出物存在。不平之处喷射砼或用砂浆抹平,首先用水泥钉固定在基面上(露出喷射砼面不大于3mm),采用悬吊法牢固固定,按梅花形布置,间距40cm,拱腰60cm,边墙70~80cm,同岩面紧贴,在凹凸较大的基面上,在断面变化处增加固定点,保证其与砼表面密贴。EVA防水板铺设用热熔法手工焊接在塑料圆垫上,搭接采用双焊缝热熔焊接,搭接宽度不小于15cm,单条焊缝的有效焊接宽度不小于15mm,焊接完毕后采用充气法进行检测,防水板铺设要求平顺,不得拉得过紧或出现大的鼓包要留有一定的松弛度。避免灌注砼时防水板脱落。
防水板铺设应超前二衬施工1~2倍的施工段长度,并设临时挡板防护。
分段铺设的卷材边缘部位预留至少60cm的搭接余量并且对预留部分边缘部位进行有效的保护。防水板接缝应与衬砌施工缝错开0.5~1m。
3、在防水板背后环向设Ф50mm波纹管排水盲沟,盲沟间距按8m~10m一环施做,并在环向盲沟位置侧沟处设泄水孔将波纹管排水盲沟直接拉入水沟。
4、在隧道侧沟部位设Ф50mm纵向波纹管排水盲沟,以汇集衬砌背后积水,并分段8m~15m在泄水孔处将波纹管排水盲管拉入水沟内,避免地下水沿纵向连通。
5、泄水孔穿过防水板处,两侧粘贴橡胶垫并进行防水处理。
6、在隧道衬砌施工缝处环向设注浆式橡胶膨胀止水条防水,并在施工缝表面涂刷界面剂; 二次衬砌纵向施工缝设镀锌钢板止水带。
7、在明暗分界处及洞口100m范围每隔30 m左右设置一道变形缝,变形缝宽度20mm.
8、在隧道衬砌变形缝部位采用背贴式橡胶止水带和中埋式注浆橡胶止水带防水,并在变形缝处设密封胶,其他部位填塞沥青麻絮的防水处理措施,确保变形缝防水效果。
9、防排水施做不详之处详见施工设计图。
10、安全及保护措施:防水板应存放在室内,库房应整洁、干燥、无火源、自然通风要好,并应远离高温热源及油脂等污物,防水板搬运时严禁在地面拖拉;工作台面板及人员上下的梯子要稳固可靠,不得有裸露的的尖钉及锋利器角物;操作时工作人员严禁吸烟;对钢筋头部进行防护,避免损伤防水板。
防水层施工完成后,必须严加保护,对现场施工人员进行教育,增强保护意识,严禁损坏,浇筑砼时,派专人观察,发现损伤应立即修补。
本交底未尽事项,应严格按照设计及现行铁路规范规定施工,施工中若有疑问请及时与工程技术部联系。

[ 本帖最后由 gbw100200 于 2006-8-26 00:09 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-12-7 08:25:17 | 只看该作者
谢谢,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-8 02:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表