收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 快乐小屋
打印 上一主题 下一主题

上传附件教程----新手必看!!

  [复制链接]
121
发表于 2007-7-5 16:41:09 | 只看该作者
学习,学习,楼主辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

122
发表于 2007-7-7 14:23:45 | 只看该作者
多学无益,支持共享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123
发表于 2007-7-10 22:03:43 | 只看该作者
是有点复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

124
发表于 2007-7-13 20:46:11 | 只看该作者

贴必定BAC卷材防水系统施工工艺

贴必定BAC卷材防水系统施工工艺
  一、 空铺BAC防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。)  
施工工艺流程:基层处理 —→ 节点加强处理 —→ 空铺卷材 —→ 长、短边搭接粘结 —→ 质量验收
1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。  
2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。  
3) 空铺卷材,卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。
4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。
二、 水泥砂浆粘贴BAC防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。)
水泥砂浆随抹随粘贴BAC防水卷材
施工工艺流程:基层处理 —→ 抹水泥(防水)砂浆 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 拍打卷材上表面、提浆 —→ 晾放(24小时至48小时) —→ 对接口密封 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收
1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。  
2) 抹水泥砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。
3) 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜。
4) 铺BAC防水卷材:将BAC防水卷材平铺在水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)  
5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥砂浆紧密贴合。  
6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。
7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条。)  
8) BAC防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。  
9) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。
2. 先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴BAC防水卷材
Ø 施工工艺流程:基层处理 —→ 抹水泥砂浆找平层 —→ 养护(至终凝、能够上人) —→ 抹水泥浆粘结层 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 晾放(24小时至48小时) —→ 对接口密封 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收
1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。  
2) 抹水泥砂浆找平层:水泥砂浆厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实,木抹子抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm的圆角。  
3) 养护:养护至水泥砂浆终凝、能够上人。  
4) 抹水泥浆粘结层:将水泥浆抹于充分湿润的基层上,厚度宜为3~5mm。  
5) 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜。  
6) 铺BAC防水卷材:将BAC防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)  
7) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。  
8) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条。)  
9) BAC防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。  
10) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。
三、 水泥浆粘贴BAC防水卷材
(主要适用于已做找平层或未做找平但基层平整度满足找平层要求的地下室顶板、侧墙以及屋面等防水工程。)
Ø 施工工艺流程:基层处理 —→ 抹水泥浆粘结层 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 晾放(24小时至48小时) —→ 对接口密封 —→ 节点加强处理—→ 质量验收
1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。  
2) 其它施工工艺参考“先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴BAC防水卷材”内容。
四、 机械固定BAC防水卷材
(主要适用于地下室底板以外的预铺式反粘防水系统,包括外防内贴法施工的地下室侧墙、明或暗挖隧道、人防等防水工程。)
Ø 施工工艺流程:清理基层 —→ BAC防水卷材就位 —→打钉固定BAC防水卷材 —→ 打钉部位密封 —→ 长、短边粘贴搭接 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收
1) 清理基层:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。  
2) BAC防水卷材就位。  
3) 打钉固定BAC防水卷材:用射钉加垫片按500mm左右(以卷材固定牢固、搭接顺平为准)间距将卷材固定于基层上。  
4) 打钉部位密封:在打钉部位(搭接边除外)以直径不小于100mm的BAC防水卷材片密封。  
5) 长、短边粘贴搭接:用热风枪或喷灯烘烤卷材的长、短搭接边,再用小压辊压实。使用喷灯时工作环境必须保证通风。(热风枪和喷灯适用于BAC防水卷材所有的冬季施工。)  
6) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。
五、 热喷涂或热涂刮(专用粘结料)粘贴BAC防水卷材
(供施工环境温度低于5℃时施工的已做找平层的地下室顶板、侧墙以及屋面等防水工程选用。)
Ø 施工工艺流程:基层处理 —→ 专用粘结料加热 —→ 泵体、管路和喷枪进行预热 —→ 热喷涂专用粘结料 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 搭接口密封 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收
1) 基层处理:基层应平整、坚实、干燥,施工前用空压机将基层(找平层)上灰尘等吹干净。  
2) 专用粘结料加热:准备好专用粘结料,检查机器各阀门并拧紧,装入原料(装至箱体容量的80%左右)。打开加热开关,对原料进行加热,同时打开预热油开关加热,原料加热过程中要多搅拌。  
3) 泵体、管路和喷枪进行预热:将专用粘结料加热至满足喷涂施工要求(约100℃左右) 后,先打开预热油阀门对泵体、管路和喷枪进行预热。  
4) 热喷涂专用粘结料:打开喷射阀门,将专用粘结料均匀喷射在基层上,专用粘结料厚度以不透基层底为准。  
5) 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜。  
6) 铺BAC防水卷材:将BAC防水卷材平铺在专用粘结料上。卷材与相邻卷材之间为搭接。搭接宽度应符合相关规范要求。  
7) 搭接口密封:根据施工环境温度情况不同,可选择热风枪或喷灯对搭接部位进行预热,然后再进行搭接。  
8) 节点加强处理:节点处在大面卷材铺贴完毕后进行加强处理。  
9) 喷涂停止后应立即关闭物料阀,打开清洗阀进行泵体、管道、喷枪的清洗、保养。最后收工时要清除料箱内余料,拧紧各阀门,关闭温度显示仪,收好电源线,清点工具、配件,检查上锁。  
10) 如采用热涂刮,先将专用粘结料加热后,涂刮于基层上,再粘贴BAC防水卷材。
回复 支持 反对

使用道具 举报

125
发表于 2007-7-14 18:43:59 | 只看该作者

石化表格

怎么上传?
回复 支持 反对

使用道具 举报

126
发表于 2007-7-19 01:35:21 | 只看该作者
现在才知道 。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

127
发表于 2007-7-19 01:39:14 | 只看该作者
住宅工程质量通病防治实施导则
第一章 总  则
第一条 为了加强建筑工程质量管理,提高住宅工程质量和品质,控制住宅工程质量通病的发生,规范住宅工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,维护人民群众的合法权益,依据有关法律、法规及规范标准等规定,结合本市实际,制定本实施导则。
第二条 本实施导则适用于本市行政区域内新建、改建、扩建的住宅工程(含公寓楼、商住楼等)。
第三条 本实施导则结合本地区住宅工程质量实际,对住宅工程存在的裂缝、渗漏等质量通病进行有效的预防和控制。
第四条 在住宅工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行本实施导则外,还应执行国家现行有关法律、法规、规范和工程技术标准等的规定。

第二章 基本规定
第五条 工程建设各质量责任主体应按各自职责履行本实施导则的规定。
第六条 施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查重点。
第七条 工程质量监督机构应按照本实施导则规定,加大对住宅工程质量的监管力度,特别要加大对经济适用房、旧城改造回迁房以及城乡结合部商品房等工程的设计和施工质量的监管力度。对工程建设各方违法违规降低住宅工程质量的行为,要严格按照国家有关法律法规进行处罚。

第三章 参建各方责任主体的管理措施
第八条 建设单位
(一) 应当贯彻执行实施导则,制定保证工程质量的相关措施。
(二) 定期召开会议,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。
(三) 必须保证住宅工程建设的合理工期、造价和住宅设计标准;不得擅自变更已审查批准的施工图设计文件;建设单位如对施工图设计提出工程经济控制性指标时,必须结合工程实际情况并具有充分依据;不得将门窗、防水等工程肢解发包。
第九条 设计单位
(一) 应严格执行国家有关强制性标准规范、规定,强化各专业协调配合,对容易产生质量通病的部位和环节,进行深入细致的设计;在住宅工程设计中应当按本实施导则落实相应的设计措施。
(二) 将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。
(三)住宅结构在规定的设计使用年限内必须有足够的可靠性,住宅地基基础应满足承载力稳定性要求,地基变形应满足规范规定的允许值。桩基及处理后的地基应进行承载力的检验。设计文件中应注明二次装修承载控制值。
第十条 施工单位
(一) 在图纸会审时应将不符合本实施导则的情况及时告知设计单位,由设计单位进行变更。
(二) 针对工程实际情况,施工单位应认真做好施工组织设计,落实设计图纸会审中保证施工质量的技术措施,对容易产生空鼓、开裂、渗漏等质量通病的部位提出并采取相应的技术保障措施,必须将本实施导则规定的内容纳入施工组织设计,经监理部门审查、建设单位批准后实施。
(三) 做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。住宅结构使用的材料,必须符合《住宅建筑规范》(GB50368-2005)的要求。
(四) 专业分包单位应提出分包工程的质量通病防治措施,由总包单位核准、监理部门审查、建设单位批准后实施。
(五) 工程完工后,总包单位应记录、收集和整理质量通病防治的相关资料,认真编写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。
第十一条 监理部门
(一)应依据本实施导则,审查施工单位提供的施工组织设计,提出具体要求和监控措施,并针对工程的具体情况将住宅工程结构质量、使用功能作为监理工作的控制重点,并列入《监理实施细则》中。
(二)应将通病防治列入工程检查验收内容,认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,工序质量验收不合格的,不得进行下道工序。
(三)按有关规定做好旁站监理和见证取样工作,特别是要做好厕浴间蓄水、屋面淋水试验、结构裂缝控制及外墙保温隔热等重要使用功能的检查工作。
(四)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的巡视和平行检验,发现问题及时处理。
(五)工程完工后,应将住宅工程质量通病防治工作总结纳入竣工评估报告中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

128
发表于 2007-7-19 01:40:15 | 只看该作者
第四章  砌体裂缝防治技术措施
第十二条 设计措施
(一)住宅结构不应产生影响结构安全的裂缝。温度变形缝应按《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)要求进行设置,当采用有效措施后,可适当放宽。
(二)底层窗台下墙体灰缝内设置三道焊接工件网片或2Ø8mm钢筋伸入墙体不小于600mm;或在窗台标高处设置钢筋混凝土板带,板带的混凝土强度等级不应小于C20,厚度不小于80mm,纵向配筋不宜少于3Ø8mm,嵌入窗间墙内不小于600mm;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于500mm的配筋砌体,或墙体内适当增设构造柱。
(三)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的钢筋砼混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
(四)顶层砌筑砂浆的强度等级不应低于M7.5。
(五)钢筋砼阳台栏板、扶手钢筋必须与结构墙体有可靠拉结措施,拉结筋必须予埋;金属栏杆、扶手,必须与结构墙体有可靠的锚固措施。
(六)门垛或窗间墙小于360mm时必须采用钢筋混凝土浇筑。
(七)重质墙体应设置在梁体中部,不宜直接布置于板上,否则应在梁板设计时采取可靠的措施。
(八)在两种不同材料交接处,应采用宽度≥300mm、1mm厚钢板网(网眼尺寸不小于10mm×10mm)抹灰或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
(九)设置砖砌女儿墙的平屋面工程、构造柱及其拉结筋应按规定设置;女儿墙根部应设高度≥250 mm的钢筋混凝土防渗反梁。女儿墙顶应设高度≥60 mm的钢筋混凝土压顶。
跃层退台部位应有预防开裂的构造措施。
(十)水电管线布线设计时,应避免对墙体的削弱,并应与结构专业密切配合。
第十三条 施工措施
(一)砖在砌筑前必须提前浇水湿润(除冬季施工有规定外),确保在砌筑时含水率达到10%-15%。
(二) 砌筑砂浆应采用中砂,严禁使用细砂和混合粉。
(三)  砌体应灰缝饱满密实、组砌方法正确、接槎规范、拉接筋敷设符合要求(砌体质量控制等级为B级)。
(四)  砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。
(五) 填充墙应分二次砌筑(即在1.4m处、1.4m以上分二次砌筑,应留置不少于5~7天的间歇期)。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有30~80mm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实,若采取梳砖补砌时,对双侧和中部三角空隙应用预制混凝土块填塞、补砌应留置不少于7天的间歇期或在结构验收后进行。
(六)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
(七)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
(八) 砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。
(九) 砌体结构砌筑完成后宜30d后再抹灰,并不得少于20d。
(十) 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
(十一) 填充墙与框架柱交接处,应用20mm×20mm木条预先留缝,在加贴网片前取出木条浇水湿润,干燥后再用1:3膨胀水泥砂浆嵌实。
(十二)  当门窗洞口上至梁底距离小于200mm时,门窗过梁应与结构梁整浇。
(十三)  上料口、过人洞封堵时,顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。
(十四)  严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞;如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,回填应采用适当材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。
(十五)配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。
(十六)  冬期施工的外墙除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求:
1. 砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法,且宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。围护外墙不宜冬期施工,如因特殊情况,应有相应保温措施。
    2. 拌合砂浆应采用两步投料法,水温不得超过80℃(一般40℃为宜),砂浆出罐温度不得超过40℃,使用温度不应低于5℃。
3. 拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块;砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不应积存,以免冻结降低砌体强度。
4. 砖在砌筑前,应清除冰霜,遇水浸泡后受冻的砖不能使用;砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制;石灰膏应防止受冻,如遭冻结,应经融化后,方可使用;拌制砂浆用的砂,不得含有冰块。
5. 砌体工程施工时,砂浆稠度应适当加大,一般可控制在约10—12mm;视气温和日照情况,砌体用砖块可少量浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。砌筑时应注意砌体与砂浆的挤揉。
6. 冬期施工中,应调整作息时间,砌筑在日出后两小时进行,日落前两小时休工,每日砌筑高度不宜超过1.2m,做好覆盖保温工作。
7. 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增加不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试检验砂浆强度。
8. 外墙面施工操作环境温度不应低于5°C。
回复 支持 反对

使用道具 举报

129
发表于 2007-7-19 01:41:51 | 只看该作者
第六章  楼地面渗漏防治技术措施
第十六条 设计措施
(一) 厨、卫间和有防水要求的建筑楼地面必须设置防水层。
(二) 厨、卫间和有防水要求的楼板及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边除门洞外,应向上设一道高度不小于200mm的混凝土防水反梁,与楼板一同浇筑;楼地面标高应比室内其它房间楼地面低20~30mm。
(三)厨、卫间和有防水要求的房间,防水层沿墙上翻高度不小于300mm;有水喷溅到的墙面,应采取防水措施,离楼地面高度不小于1800mm。
第十七条 施工措施
(一) 上下水管、燃气管等预留洞口座标位置应正确,预留洞口形状为上大下小。
(二) 管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
(三) 厨、卫间管道洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处做一圆台,高度为40~50mm,进行24h蓄水试验。
(四) 防水层施工前应先将楼板四周清理干净,严禁采用机械清理,阴角处粉成小圆弧。防水层的上翻收头高度不得小于300mm。
(五) 楼地面找平层向地漏放坡1%~1.5%,地漏口要比相邻楼地面低5mm。
(六)有防水要求的楼地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。
(七)排烟气道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,粉刷完成后做防水层处理,或采用柔性防水层。
(八)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙处理。
(九)底层地面、地下室墙板、底板须有防渗漏措施。
(十)一层阳台的地坪,钢筋砼栏板、扶手与墙体交接处必须设置不小于20mm的施工缝,缝中用弹性防水材料进行嵌缝、防水。
(十一)一层地坪基层回填土必须分层回填夯实;虚铺厚度应严格控制在300mm以内,回填土应确保质量。

第七章  外墙渗漏防治技术措施
第十八条 设计措施
(一) 外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维;外保温层上的粉刷面层,必须与保温系统相匹配,确保抗裂、防水、防渗效果。
(二) 对外墙防水应给予足够重视,宜选用吸附力强、强度高、耐久、耐洗刷、耐侯性好、抗变形能力强的新型防水材料。
(三)加强防水细部设计,对不同材料交接处要特别注意连接部位构造处理,可采用加钢丝网、耐碱玻璃纤维网格布、设分格缝、中间抹灰层加防水剂等各种处理措施。
(四)宜在凸出外墙面的空调板、雨蓬、屋顶露台(平台)等部位上口增设一道高度不小于200mm的C20混凝土现浇带。
(五)面砖、涂饰外墙饰面均应设计分仓(格)缝;系统变形缝口部必须采用耐候密封胶封缝,确保防水质量。
(六)外墙应采用合理可靠的保温措施。尤其应注意窗台、各种装饰线脚与保温层间的收头处理和防渗处理,凡外凸线脚均应设滴水线。窗台泛水坡度应不小于10%,严防倒返水。
第十九条 施工措施
(一)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中砂。严禁使用石粉、混合粉。
(二)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料;外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
(三)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
(四)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应全砌成踏步形;
(五)外墙涂料粉刷层与外墙面砖交接处应设置分格缝,缝内填嵌弹性防水材料,且平面一致。
(六)外墙洞眼应按规范留置,在清理浮渣(浮灰)后采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉实,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
(七)外墙粉刷混凝土基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
(八) 粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。外墙面砖施工完毕1天后应冲水洗净并在表面喷防水剂,使表面形成一层防水保护膜。
(九) 两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求,应采用钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布抹灰固定,搭接宽度不小于150㎜。
(十) 外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在3mm以内。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。抹灰厚度大于30mm时,应采取加强措施。
(十一) 面砖、外粉刷均必须设置分格缝。
(十二) 外墙涂料找平宜采用弹性腻子,腻子厚度不应大于1mm。
(十三) 外墙面砖使用粘结砂浆应与相邻基层材料相容,面砖质量不应大于20kg/m2,单块面砖面积不应大于0.01 m2;嵌缝应采用具有一定柔性的嵌缝胶浆,并用勾缝条抽压出浆至密实。
(十四) 阳台、雨蓬和挑檐等处的排水坡度不应小于2%;窗台、窗眉、腰线等部位排水高差应≥10mm,不应产生倒泛水;滴水线粉刷应密实、顺直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
(十五) 粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与刮糙面层收头位置必须错开。面砖粘结砂浆宜采用梳条状打底,砖背面满涂的方法,确保粘结质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

130
发表于 2007-7-19 23:45:13 | 只看该作者
哦,我可以上传一个施组了,互相学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-14 17:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表