谈陶粒砼墙体裂缝的防治
1.前题:
随着高层建筑的增多及国家保护耕地相关法规的出台和建筑本身节能要求的不断提高,陶粒砼小型砌块做为一种轻质、节能墙体材料越来越多的应用于各类建筑中,但由于部分施工单位对其特性的不够了解及不重视,造成陶粒墙体裂缝时有发生。
1.裂缝产生的部位与特性:
1)各类砼构件(墙、梁、柱)与陶粒墙体相交的界面处;2)门口过梁上与过梁呈45°斜角部位;3)外墙窗台角下部至楼面的垂直部位;4)墙体各类埋设线管、沟槽部位;5)各类施工洞口堵砌部位及各类电闸箱、消防箱背后堵砌部位;6)顶层楼板与墙体相交水平缝及墙体与下层楼板相交处斜向上方的45°斜裂缝。
2.裂缝产生的原因
1)温差作用的影响:
建筑物顶层的裂缝产生的原因主要是由于层面与墙体间存在温差的原因。尤其在盛夏时节,屋面温度比室内墙体温度高得多,导致屋面变形比墙体变形大。当屋面板变形时,因自重等因素受到墙体的约束,此时,屋面板对墙体因受到约束而产生反作用,致使墙体处于受剪、受拉状态,且剪拉力发生在屋面板与墙体两者间的结合部位。在此剪拉力与屋面荷重的共同作用下,墙体内必产生相应拉应力,温度越高,温差越大,引发的拉应力就越大。当此拉应力超过墙体自身的抗剪、抗拉强度时,墙体就必然产生多种形成式的裂缝,其中以楼板与墙体顶面水平缝及墙体与下层楼板相交处斜向上方的45°斜裂缝最为严重。
2)材料的影响主:
(1)陶粒砼砌块是页岩粒或粘土粒制成一种薄壁、空心墙体材料,它具有混凝土的脆性属性,部分陶粒砼砌块在未上墙前就有非贯通的微观裂缝,在某些外界因素的作用下,就可能造成大裂缝的出现。
(2)干缩是陶粒砼砌块的重要特征,一般干缩值为0.40mm/m,经过28天自然养护后,其收缩值约60%,尚有40%需在施工现场完成,因此这样的陶粒块上墙后就难免引起墙体裂缝。
(3)施工方面的影响:
(1)由于陶粒砼砌块块体较高和空洞存在,使竖缝不易饱满,水平灰缝不便铺砌,这就大大减弱了墙体抗剪、抗拉能力,容易导致裂缝的产生。
(2)施工现场对小砌块堆放场地,遮雨措施等未能按规程的要求进行落实,致使湿砌块随意上墙,降低了墙体的强度,裂缝出现机率上升。
(3)水、电、消防、智能网络各专业在墙体内敷设线管,随意在墙上开槽、凿洞,削弱了墙体抗变形能力,在线管部位产生通长裂缝。
3.控制裂缝的对策:
1)为抵消温度应力对顶层墙体的影响,应提高顶层陶粒砼砌块及砌筑砂浆的强度等级,要求不小于75级,并沿外纵墙,内墙纵横相交处配设Φ4钢丝网片,竖向间距400mm或600mm,以增强顶层墙体的抗剪、抗拉能力。2)为避免砌体沉降变形过大,严格控制每日砌筑高度,日砌筑高度一步架~2m为宜,最后砌至距梁、板约30cm高的部位,隔24h,待下部砌体变形稳定后,用相同材的实心辅助砌块砌筑,斜砌挤紧,填实砂浆。3)在墙体内敷设暗管、暗线时,应使陶粒砌块将底凿通套管砌筑,施工时要密切和水电施工人员的配合,确保预留管、线位置的正确,禁止墙砌好后凿槽、开孔等作业,对水暖施工加吊件,气包钩的相位置用细石砼将陶粒砼孔灌实,另外在砌筑时保证水平,竖直灰缝砂浆饱满度,应边砌边用原浆勾缝提高砂浆密实度。4)陶粒砼砌块与砼构件相交处挂钢丝网,钢丝网的规格为Φ16mm,网格10mm×10mm,宽度300mm,伸入砼构件一侧及陶粒砌块一侧各150mm,用水泥钢钉或射钉固定,挂网做到平整,牢固密实。5)对窗台下砌体应在窗台板位置及以下一皮砌体处设同墙宽的Φ4钢丝网(L=洞口宽+780mm)。在线管、施工洞口、各类箱体后背加钢丝网,尺寸以长、宽各加300mm为准,此钢丝网应满设(规格同上)。6)内外墙抹灰应在砌体完成15d后进行,以使墙体有一个干缩稳定的过程,避免日后墙体开裂。
总之陶粒砼砌块只要按规程要求进行操作,其裂缝完全可以得到控制与解决。
作者单位:
1.讷河市基本建设管理站
谭 友
2.齐一机建筑安装工程有限责任公司
王丽梅