收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9012|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

求助!图中设计为Φ6,实际为Φ6.5,决算时按哪个为准?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-9-12 08:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工图中设计为Φ6,但实际进的材料为Φ6.5,现在工程要决算了,但一时找不到相应的依据,说明Φ6就得Φ6.5算。请大侠帮帮忙。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-9-12 15:34:17 | 只看该作者
可以请设计部门确认,因为设计计算应按实际的钢筋直径6.5的强度值进行设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-9-14 09:55:15 | 只看该作者
完全同意二楼的意见
签证签一个也行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-9-15 11:42:09 | 只看该作者
Φ6
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-15 11:42:57 | 只看该作者
信息价有6.5的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-18 19:27:01 | 只看该作者
6.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-19 10:29:58 | 只看该作者
实际就是Φ6.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-24 07:54:29 | 只看该作者
没设计部门确认的话,当然是6.5喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-25 18:35:34 | 只看该作者
我现在项目的承包单位很精,在会审时直接要求我方按6.5计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-11-8 23:01:56 | 只看该作者
如果没有进行相应的变更手续的话,按图算
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-4-29 23:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表