收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2764|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

地下工程变形缝防水处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-7-3 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家

我们工地变形缝已经做完了,采用的钢边止水带,可是现在还阴水,是地下工程。


现在还有什么好的处理办法???


谢谢各位了 !!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-7-27 14:05:08 | 只看该作者
可以用注浆进行处理。材料的品种有很多。在市场上找一下就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-7-27 17:45:14 | 只看该作者
地下工程不一定都是变形缝漏水,还有可能是防水卷材施工不规范或者回填时破损。我觉得应该先找准原因再想应对办法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-8-23 14:17:47 | 只看该作者
很难处理,我的处理办法是采用导流管进排水沟内。柔性注浆量太大,刚性不允许。唯一方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-3 16:17:00 | 只看该作者
楼上几位的意见都很有道理
我认为首先应该把原因找到再说
看看是那里的事然后在采取措施!!
不要盲目!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-3-3 18:33:45 | 只看该作者
我赞成5楼的看法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-3-18 22:48:38 | 只看该作者
不外乎分层浇筑时界面未处理到位、未投界面剂及砼成型时疏松。一般在不能引流的情况下采用高压注浆法解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-5-29 15:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表