各位前辈,我是新手,劳烦帮忙看看这份施工方案报审表有什么不对或是遗漏的地方,小弟感激不尽啊, 
 
  
 
  
 
  
在施工**道路工程中,横跨道路农用水管两条需预埋,长度均为52米,经与建设单位、审价单位、监理单位商定,具体施工方案如下: 
  
1,开挖:为保证管道安全及路基质量,开挖深度定在3.5米(沟底到路基标高距离),宽2米,采用挖机与人工开挖相结合方式,合计 
开挖土方:104×3.5×2=728 立方 
  
开挖采取支护措施:6米高的钢板桩 
       开挖后排水措施 
:抽水泵两台 
  
2,埋设:先在底层铺设砾石沙15公分,压实后再浇筑C25混凝土20公分, 铺 
设DN800mm水泥加筋管共104米,每4米一根,共需管道26根,连接头24个,合计 
使用砾石沙:104×2×0.15 
=31.2 立方 
使用混凝土:104×2×0.2 
 
=41.6 立方 
  
3,砌筑工作井:工作井均在管道两端砌筑,规格为长1米×宽1米×深4米; 
  
4,回填:管道安装完成,闭水试验合格、砼基础强度达到要求后,回填中粗砂至 
超出管顶50cm,分层回填,灌水压实,并辅助振动棒压实;合计 
回填中粗砂: 
104×2×1.3-52.2(管道体积)=218.2 立方 
  
管顶50cm以上至路基部分,分层回填合格土并用压路机压实,压实度须达到 
道路施工标准,合计回填土方:104×2×(3.5-1.65)=384.8立方 
   
  
本来对道路方面还是刚接触,现在又要做水管,还有电缆管要埋,都是横跨道路的,在网上研究了两三天,这篇是处女作,呵呵,务必请各位多多指导!   |