请问大家

我们工地变形缝已经做完了,采用的钢边止水带,可是现在还阴水,是地下工程。


现在还有什么好的处理办法???


谢谢各位了 !!!!!!!

rainer 发表于 2007-7-27 14:05:08

可以用注浆进行处理。材料的品种有很多。在市场上找一下就可以。

-kiss_000 发表于 2007-7-27 17:45:14

地下工程不一定都是变形缝漏水,还有可能是防水卷材施工不规范或者回填时破损。我觉得应该先找准原因再想应对办法.

jzq24 发表于 2007-8-23 14:17:47

很难处理,我的处理办法是采用导流管进排水沟内。柔性注浆量太大,刚性不允许。唯一方法。

若琪宇翔 发表于 2007-9-3 16:17:00

楼上几位的意见都很有道理
我认为首先应该把原因找到再说
看看是那里的事然后在采取措施!!
不要盲目!!!!

wei438 发表于 2008-3-3 18:33:45

我赞成5楼的看法。

lsimm12 发表于 2008-3-18 22:48:38

不外乎分层浇筑时界面未处理到位、未投界面剂及砼成型时疏松。一般在不能引流的情况下采用高压注浆法解决。