什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?

什么是接地电阻?施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求?

jzwang 发表于 2007-4-18 23:46:08

所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。
    接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻。
    在施工现场临时用电工程中,当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN—S接零保护系统时,变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。


tomorrow 发表于 2007-4-19 18:42:16

好,归纳的不错:D

zuoz1234 发表于 2007-4-19 18:48:39

:victory:

未知世界 发表于 2007-4-19 22:30:48

不错,顶

逍遥游 发表于 2007-4-21 10:41:40

好,顶一下

海哥 发表于 2007-4-21 16:59:15

言简意赅!

南风 发表于 2007-4-21 22:16:51

不错,说的明了