施工准备
钢管质量应符合要求,有出厂合格证。管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒,其金属厚度应
  不小于1.2mm,面板安装孔与地线焊接脚齐全。
按图纸要求暗敷设钢管,其路线宜选最近,并应减少弯曲。线管敷设采用丝扣连接时,管箍
  两端必须焊接跨接地线,每端焊接长度应不小于圆钢直径的6倍,并两面施焊。钢管内外应刷
  防腐漆。
操作工艺
钢管暗敷设的工艺流程为:钢管预制加工(包括冷、热煨管等)、稳住盒箱、管路连接、暗
  管敷设方式、地线焊接和防腐处理。施工前应检查钢管防腐漆刷涂是否符合要求。
基础钢管敷设施工:基础管路敷设时按计划管路施工。如果设计进线为导线或电缆穿钢管
  保护进配电箱柜,则应做好钢管穿墙处的预留工作。根据穿墙管穿过墙的数量、标高情况、
  钢管的管径在基础墙预留出300×300mm的洞口,基础回填时及时将做好防腐的钢管埋入土层
  中分层夯实。这样做的目的是为了防备基础不均匀沉降时管子不致受到破坏,同时也可避免
  交叉施工时相互影响。埋入土层中钢管必须刷两遍沥青,镀锌钢管时应在焊接处做好防腐。
  建筑物电源由低压电缆进户的做法见有关要求。当管路敷设在地面时,也应在管路穿墙部分
  做好预留或及时敷管工作,不能在墙上乱剔洞,避免剔洞过大过多对工程结构造成缺陷。
钢管在砖墙、加气混凝土砌块墙、空心砖墙等砌体内施工:钢管在砌体内施工时应随主体
  砌筑在墙的中心。为使盒子平整、标高准确,可采取先敷管路后稳箱盒的做法。具体为,在土
  建工程主体各层水平线弹好后,配合土建工程进度,将设计图纸的配电箱、开关、插座等各种
  盒的位置在工程实际中做好预检,待主体砌筑到这些位置时预留出比盒箱略大的孔洞,并距这
  些位置的底标高30cm左右敷好管,待稳箱盒时再接短管,这样可以保证箱盒的标高准确,盒口
  与饰面平齐。应注意在配电箱处应根据配电箱的宽度进行合理排管,不应里出外进,保证排管
  在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要
  煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时
  及在配电箱处都应该焊好跨接地线,做法应符合有关要求。配电箱、盒进出线端成排线管地
  线的连接,必须按要求保证每根线管上的焊接长度。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯
  直进吊顶内。由顶板面下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准。等先稳盒后接短管。
钢管在现浇混凝土中敷设
1. 一般要求  ①金属线管敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,严禁线管与
  钢筋主筋焊接固定。②敷设在钢筋混凝土中的金属管路为了不影响混凝土浇筑质量,钢管外
  部可不刷防锈漆,但必须除锈后方可敷管。钢管内部仍应做好防腐。
2. 大模板混凝土墙配管:可将盒箱固定在该墙的副筋上,将钢管除锈后敷管,每隔1m左右用
  铅丝绑牢。管进盒箱要煨灯叉弯。往上引管时不宜过长,以能煨弯为准。钢管在箱盒处要做
  好跨接地线,未用的敲落孔不能敲落。管头要堵死,以防管内落入砂浆。
3. 现浇混凝土楼板配管:根据设计图纸的灯位找出准确灯位,将堵好的盒子固定牢固,然后
  敷管。有2个以上灯时应先拉直线。如有吊扇,花灯或超过3kg的灯具,应焊好吊杆。管路敷设
  时应每隔1m左右用铅丝将管子固定在底板筋与上层筋之间,当管路不够长需接管时,应按要求
  焊接牢固,并在箱盒处做好跨接地线。如为框架结构后砌围护墙时,应在框架梁上立管处预埋
  钢管,其管路应符合图纸要求。也可以这样做:配电箱上下层之间管路需要穿梁时,(干管)可
  根据系统图管路情况,支梁模板及配筋时配合土建工种,将比图纸管径大一、二级的钢管,截
  成与梁高相同的长度,垂直放在进出口处,与梁浇筑在一起,待打完混凝土拆模后检查一下,是
  否堵死。待砌围护墙时稳箱体,将正式钢管引上至上层配电箱,这样既可以保证管入箱的长度
  ,也可便于施工。
4. 预制圆孔板上配管:当钢管敷设在预制圆孔板上时,这时如果地面垫层较厚,可直接将管
  敷设在楼板上面,敷完后及时用混凝土砂浆保护。应注意管路防腐,弯曲半径及接头处理。
预防措施
(1) 金属线管连接地线在管接头两端应用4镀锌铁(铅)丝或6以上的钢筋焊接。
  干线管焊接地线的截面积应达到管内所穿相线截面的1/2,支线时为1/3,地线焊接长度要求达
  到连接线直径的6倍以上。
(2) 金属线管刷防腐漆(油),除了直接埋设在混凝土层内的可免刷外,其它部位均应涂刷,地
  线的各焊接处也应涂刷。直接埋在土内的金属线管,管壁厚度须是3mm以上的厚壁钢管,并将
  管壁四周浇筑在素混凝土保护层内。浇筑时,一定要用混凝土预制块或钉钢筋楔将管子垫起,
  使管子四周至少有5cm厚的混凝+保护层。金属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。金
  属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2楼
 楼主| 发表于 2006-9-16 08:42:42 | 只看该作者

导线连接不牢固

施工准备
导线型号、规格、截面必须符合设计要求。进出户导线应使用橡胶绝缘导线。
对管路进行清扫,将管内异物清除干净。
操作工艺
(1) 使用专用工具剥削导线绝缘层。
(2) 采用铰接法和缠绕卷法直接连接单芯钢导线。
(3) 采用铰接法和缠绕法分支连接单芯钢导线。
(4) 采用单卷法、缠卷法和复卷法直接连接多芯钢线。
(5) 采用单卷法、缠卷法和复卷法分支连接多芯钢导线。
(6) 采用并接头或细线绕粗线方法在接线盒内连接。
预防措施
(1) 剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳。剥切橡皮绝缘层时,刀刃禁忌直角切割,要以
  斜角剥切。
(2) 铝导线并头连接时,4mm2以下的导线,采用螺旋压接帽拧紧连接6mm2以上的铝导线,
  用铝套管压接或用气焊连接。气焊焊接如用铝焊粉,则在焊好后趁热用清水将残留的焊药洗
  净,擦干冷却后再包缠绝缘层。
(3) 铝导线与铜导线接头可采用下述方法:
1) 2.5mm2单股铝线与多股铜芯软线接头,铜软线涮锡后缠绕在铝线上,缠5圈后将铝线弯
  曲180°,用钳子夹紧,或将软铜线涮锡后,采用瓷接头压接。
2) 2.5mm2铝线与2.5mm2铜线连接,可采用端子板压接,或者将铜线涮锡后再缠绕连接
  ,也可以采用螺旋压接帽压接。
3) 多股铝线与多股铜线连接时,可先将铜线涮锡用铝套管压接。
4) 多股铝线接设备电器时,均应采用铜铝过渡端子压接。如确无铜铝过渡端子,可暂用铝接
  线端子代替,但与设备电器接触处要垫一层锡箔纸,以减少电化腐蚀作用,而且压接螺丝必须
  加弹簧垫。不允许将多股铝导线自身缠圈压接。
(4) 导线对接或导线与设备连接好后,应用双臂电桥测定连接点的接触电阻。接触电阻不应
  大于该段导线本身的电阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3楼
 楼主| 发表于 2006-9-16 08:44:47 | 只看该作者

日光灯安装缺陷

施工准备
1. 灯具订货时应根据设计图纸的灯具型号,规格到合格厂家加工,满足设计和使用要求。
  灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象
  ,产品必须有合格证。
2. 灯具配件应满足下列要求:
(1) 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯变形等现象:木台应完整,无劈裂。油
  漆完好无脱落。
(2) 吊管:采用钢管做为灯具有吊管时,钢管内径一般不小于10mm。
(3) 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应
  小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。
(4) 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。
(5) 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
(6) 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
3. 固定灯具方法应随主体预埋,在各种结构上的固定。
4. 对照图纸检查灯具的型号是否与所安装的场所相符合,如果进货灯具不能满足使用要求
  时,应及时更换灯具。检查灯具的安装场所是否符合下列要求
(1) 在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;
(2) 有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;
(3) 潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;
(4) 多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;
(5) 灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;
(6) 可能受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具;
(7) 震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应用防震措施(如采用吊链软性连
  接);
(8) 除开敞式外,其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。居民住宅内厨
  房、厕所敞开式灯具也应采用瓷质灯头。
5. 灯内配线检查
(1) 灯内配线应符合设计要求及有关规定;
(2) 穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡;
(3) 灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施;
(4) 使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上;
(5) 特征灯具检查:①各种标志灯的指示方向正确无误;②应急灯必须灵敏可靠;③事故照明
  灯具应有特殊标志;④供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;⑤携带式
  局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。
(6) 各种灯具的组装
组合式吸顶花顶的组装
首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,
  将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。
确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。
操作工艺
日光灯安装
(1)吸顶日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的
  灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应
  套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧
  牢固,在灯箱的另一端应使用膨胀螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻
  螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯
  具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。
(2) 吊链日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂钩上,并且
  在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线
  孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线和灯头盒中
  甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内,法兰盘(
  吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固
  定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。
预防措施
(1) 成行吊式日光灯安装时,如有3盏灯以上,应在配线时就弹好十字中线,按中心线定灯位
  。如果灯具超过10盏时,即要增加尺寸调节板,用吊盒的改用法兰盘。这种调节板可以调节
  3cm幅度。如果法兰盘增大时,调节范围可以加大。
(2) 为了上下吊距开档一致,若灯位中心遇到楼板肋时,可用射钉枪射注螺丝,或者统一改变
  日光灯架吊环间距,使吊线(链)上下一致。
(3) 成排成行吊式日光灯吊装后,在灯具端头处应再拉一直线,统一调整,以保持灯具水平一
  致。
(4) 吊装管式日光灯时,铁管上部可用锁母、吊钩安装,使垂直于地面,以保持灯具平正。
(5) 距地2.5m以下的金属灯具,应认真做好保护接地或保护接零。
(6) 灯具在安装、运输中应加强保管,成批灯具应进入成品库,设专人保管,建立责任制度,
  对操作人员应作好保护成品质量的技术交底。不准过早地拆去包装纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4楼
发表于 2007-1-19 15:17:11 | 只看该作者
谢谢楼主,辛苦了,支持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2026-10-17 13:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表