1KW有功所需无功补偿容量(Kvar

原有功率

   

改进后功率因数

  0.80

  0.82

  0.84

  0..86

  0.88

  0.90

  0.92

  0.94

  0.96

  0.5

  0.98

  1.04

  1.09

  1.14

  1.19

  1.25

  1.31

  1.37

  1.44

  0.52

  0.89

  0.91

  1.00

  1.05

  1.10

  1.16

  1.21

  1.28

  1.35

  0.54

  0.81

  0.86

  0.91

  0.97

  1.02

  1.07

  1.13

  1.20

  1.27

  0.56

  0.73

  0.78

  0.83

  0.89

  0.94

  0.99

  1.05

  1.12

  1.19

  0.58

  0.66

  0.71

  0.76

  0.81

  0.87

  0.92

  0.98

  1.04

  1.12

  0.60

  0.58

  0.64

  0.69

  0.74

  0.79

  0.85

  0.91

  0.97

  1.04

  0.62

  0.52

  0.57

  0.62

  0.67

  0.73

  0.78

  0.84

  0.90

  0.98

  0.64

  0.45

  0.50

  0.56

  0.61

  0.68

  0.72

  0.77

  0.84

  0.91

  0.66

  0.39

  0.44

  0.49

  0.55

  0.60

  0.65

  0.71

  0.78

  0.85

  0.68

  0.33

  0.38

  0.43

  0.48

  0.54

  0.59

  0.65

  0.71

  0.79

  0.70

  0.27

  0.32

  0.38

  0.43

  0.48

  0.54

  0.59

  0.66

  0.73

  0.72

  0.21

  0.27

  0.32

  0.37

  0.42

  0.48

  0.54

  0.60

  0.67

  0.74

  0.16

  0.21

  0.26

  0.31

  0.37

  0.42

  0.48

  0.54   

  0.62

  0.76

  0.10

  0.16

  0.21

  0.26

  0.31

  0.37

  0.43

  0.49

  0.56

  0.78

  0.05

  0.11

  0.16

  0.21

  0.26

  0.32

  0.38

  0.44

  0.51

  0.80

 

  0.05

  0.10

  0.16

  0.21

  0.27

  0.33

  0.39

  0.46

  0.82

 

 

  0.05

  0.10

  0.16

  0.22

  0.27

  0.34

  0.41

  0.84

 

 

 

  0.06

  0.11

  0.16

  0.22 

  0.29

  0.35

  0.86

 

 

 

 

  0.06

  0.11

  0.17

  0.23

  0.30

  0.88

 

 

 

 

 

  0.06

  0.11

  0.18

  0.25

  0.90

 

 

 

 

 

 

 0.06

  0.12

  0.19