记录号: 17 所属数据库: 建筑材料
| 标准名称 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |
| 标准类型 | 中华人民共和国国家标准 |
| 标准名称(英) | LightWeight aggregate concrete small hollow block |
| 标准号 | GB15229──94 |
1 主题内容与适用范围
本标准规定了轻集料混凝土小型空心砌块的术语、分类、等级与标记、技术要求、试验方法、检验规
则和运输准放等。
本标准适用于工业与民用建筑用的轻集料混凝土小型空心砌块。
2 引用标准
GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
GB1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥
GB1596 用于水泥混凝土中的粉煤灰
GB2838 粉媒灰陶粒和陶砂
GB2839 粘土陶粒和陶砂
GB28t0 页岩陶粒和陶砂
GB2841 天然轻骨料
GB4111 混凝土小型空心砌块检验方法
GB5348 砖和砖块名词术语
GB8076 混凝土外加剂
GB9196 掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准
GB12958复合硅酸盐水泥
JC209 膨胀珍珠岩
JC487 超轻陶粒和陶砂
JC/T 541 自燃煤矸石轻集料
JGJ51 轻集料混凝士技术规程
jGJ52 普通混凝土砂质量标准及检验方法
3 术语
本标准所采用的术语见GB5348和jGJ51。
4 分类、等级与标记
4.1分类
按其孔的排数分为:中排孔(1)、双排孔(2)、三排孔(3)和四排孔(4)等四类。
4.2等级
4.2.1按其密度等级分为:500、600、700、800、900、l000、1200、1400八个等级;
4.2.2按其强度等级分为:1.5、2.5、3.5、5.0、7.5、10.0六个等级;
4.2.3按尺寸允许偏差、外观质量分为:优等品(A)、一等品(B)和合格品(c)三个等级。
4.3标记
4.3.1产品标记
轻集料混凝土小型空心砌块(LHB)按产品名称、分类、密度等级、强度等级、质量等级和标准编
号的顺序进行标记。
4.3.2标记示例
密度等级为600级、强度等级为1.5级、质量等级为优等品的轻集料混凝土三排孔小砌块。其标记
为:
LHB3 600 1.5A GB 15229──94。
5 原材料
5.1水泥:宜采用符合(GB175、GB1344、GB12958的水泥。
5.2轻集料:除最大粒径不宜大于10mm、还应符合下列要求。
5.2.1粉煤灰陶粒和陶砂符合GB2838,其中非煅烧粉煤灰轻集料的SO2含量应小于1%;烧失量小
于15%。
5.2.2粘土陶粒和陶砂符合GB2839。
5.2.3页岩陶粒和陶砂符合GB2840。
5.2.4天然轻集料符合GB2841。
5.2.5超轻陶粒和陶砂符合JC487。
5.2.6自燃煤矸石轻集料符合JC/T541。
5.2.7煤渣符合JG51。其中烧失量应不大于20%。
5.2.8膨胀珍珠岩符合JC209。
5.3普通砂符合JGJ52。
5.4掺合料:符合下列标准要求。
5.4.1粉煤灰符合GB1596。
5.4.2采用其他活性矿物粉料作掺合料时,必须经试验确认无损于混凝土的性能方可采用。
5.5外加剂:符合GB8076有关要求。
6 技术要求
6.1规格
6.1.1规格尺寸
主规格尺寸为390mmX190mmX190mm。其他规格尺寸可由供需双方商定。
6.1.2尺寸允许偏差应符合表1要求。
表1
______________________________________________________________________________
项目名称 优等品 一等品 合格品
______________________________________________________________________________
长度 ±2 ±3 ±3
宽度 ±2 ±3 ±3
高度 ±2 ±3 ±3
4
______________________________________________________________________________
注:最小外壁厚度和肋厚不小于20mm。
6.2外观质量 应符合表2要求。
表2
个数 不多于 0 2 2
3个方向投影的最小值(mm)
不大于 0 20 30
裂缝延伸投影的累计尺寸(mm)
不大于 0 20 30
______________________________________________________________________________
6.3密度等级 应符合表3要求。其规定值允许念偏差为100kg/m[3]。
表3
______________________________________________________________________________
密度等级 砌块干燥表观密度的范围
______________________________________________________________________________
500 《500
600 510~600
700 610~700
800 710~ 800
900 810~ 900
1000 910~ 1000
1200 1010~ 1200
1400 1210~ 1400
______________________________________________________________________________
6.4强度等级 符合表4要求者为优等品或一等品;密度等级范围不满足要求者为合格品。
表4
______________________________________________________________________________
砌块抗压强度
强度等级 _________________________________ 密度等级范围
平均值 最小值
______________________________________________________________________________
1.5 》1.5 1.2 《800
2.5 》2.5 2.0
______________________________________________________________________________
3.5 》3.5 2.8
5.0 》5.0 4.0 《1200
______________________________________________________________________________
7.5 》7.5 6.0
10.0 》10.0 8.0 《1400
______________________________________________________________________________
6.5吸水率和相对含水率。
6.5.1吸水率 不应大于22%。
6.5.2不同吸水率时,相对含水率应符合表5的要求。
表5
______________________________________________________________________________
相对含水率不应大于
吸水率 _________________________________________________________
潮湿 中等地 干燥
______________________________________________________________________________
<15 45 40 35
15~18 40 35 30
>18 35 30 25
______________________________________________________________________________
注:潮湿──系指年平均相对湿度大于75%的地区;
中等──系指年平均相对湿度50%~75%的地区;
干燥──系指年平均相对湿度小于50%的地区。
6.6抗冻性 应符合表6的要求。
表6
注:非采暖地区指最冷月份平均气温高于-5℃的地区;
采暖地区系指最冷月份平均气温低于或等于-5℃的地区。
6.7碳化系数和软化系数加入粉煤灰等火山灰质掺合料的小砌块,其碳化系数不应小于0.8;软化
系数不应小于0.75。
6.8放射性应符合GB9196的规定。
7 试验方法
砌块各项性能指标的试验,按GB4111有关规定进行。其中轻集料混凝土小型空心砌块的表观密
度应在105±℃条件下烘至恒重的干燥状态下的砌块重量(W)进行试验和计算。
8 检验规则
8.1检验分类
8.1.1出厂检验 检验项目为:尺寸偏差、外观质量、表观密度、抗压强度、吸水率及相对含水率。
8.1.2型式检验 检验项目除8.1.1条外尚应进行抗冻性、放射性、碳化系数和软化系数等项目?
有下列之一情况者,必须进行型式检验:
a.所采用的轻集料品种或产地变化时;
b.正常生产经过3个月时(抗冻性检验每年一次);
c.砌块用的轻集料混凝土的强度等级或密度等级改动时;
d.砌块的生产工艺变化时;
e.产品停产3个月以上恢复生产时;
f.国家监督检验机构提出检验时。
8.2组批规则
砌块按密度等级和强度等级分批验收。它以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等
级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块轻集料混凝土小砌块为一批;每月生产的砌块数不足
10000块者亦以一批论。
8.3抽样规则
8·3·1出厂检验时,每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量检验。而后再从合格砌块中,随机抽取
如下数量进行其他项目的检验:
a.抗压强度:5块。
b.表观密度、吸水率和相对含水率3块。
8.3.2型式检验时,每批随机抽取64块。按第6章规定进行有关项目检验,试样数量按8.3.1条规定
加倍抽取。放射性的抽样按GB9196的规定进行。
8.4判定规则
8.4.1判定所有检验结果均符合本标准第6章各项技术要求中某一等级指标时,则为该等级。
8.1.2复检 检验后,如有以下情况者可进行复检:
a.按表1、2检验的尺寸偏差和外观质量各项指标,32个砌块中有7块不合格者;
b.除表1、2指标外的其他性能指标有一项不合格者;
c.用户对生产厂家的出厂检验结果有异议时。
复检后,若符合相应等级指标要求时,则可判为该等级,若不符合本标准时,则判定该批产品为不合
格。
9 产品合格证、堆放和运输
9.1砌块出厂时,生产厂应提供产品质量合格证书,其内容包括:
a.厂名与商环:
b.合格证编号及出厂日期;
c.产品标记;
d.性能检验结果;
e.批量编号与砌块数量(块);
f.检验部门与检验人员签字盖章。
9.2产品提前出厂时,砌块抗压强度不应小于28d龄期规定值的75%,且至28d龄期时应达到规定
值的100%。
9.3砌块应按密度等级和强度等级、质量等级分批堆放,不得混杂。
9.4砌块装卸时,严禁碰撞,扔摔,应轻码轻放,不许翻斗颅卸。
附加说明:
本标准由国家建筑材料工业局提出。
本标准由河南建筑材料研究设计院归口。
本标准由中国建筑科学研究院建筑工程材料及制品研究所、黑龙江省寒地建筑科学研究院、同济大
学材料系、四川省建筑科学研究院、辽宁省建筑科学研究院、新疆自治区建筑科学研究所、安徽省建筑科
学研究所、河南建筑材料研究设计院负责起草。
本标准主要起草人龚洛书、周运灿、刘巽伯、沈维娟、丁威、王福瑞、侯清照等。
|
|