1   主题内容与适用范围 

    本标准规定了轻集料混凝土小型空心砌块的术语、分类、等级与标记、技术要求、试验方法、检验规 

则和运输准放等。 

    本标准适用于工业与民用建筑用的轻集料混凝土小型空心砌块。 

2   引用标准 

   GB175  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 

   GB1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 

   GB1596 用于水泥混凝土中的粉煤灰 

   GB2838 粉媒灰陶粒和陶砂 

   GB2839 粘土陶粒和陶砂 

   GB28t0 页岩陶粒和陶砂 

   GB2841 天然轻骨料 

   GB4111 混凝土小型空心砌块检验方法 

   GB5348 砖和砖块名词术语 

   GB8076 混凝土外加剂 

   GB9196 掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准 

   GB12958复合硅酸盐水泥 

   JC209  膨胀珍珠岩 

   JC487  超轻陶粒和陶砂 

   JC/T 541  自燃煤矸石轻集料 

   JGJ51  轻集料混凝士技术规程 

   jGJ52  普通混凝土砂质量标准及检验方法 

3   术语 

    本标准所采用的术语见GB5348和jGJ51。 

4   分类、等级与标记 

4.1分类 

    按其孔的排数分为:中排孔(1)、双排孔(2)、三排孔(3)和四排孔(4)等四类。 

4.2等级 

4.2.1按其密度等级分为:500、600、700、800、900、l000、1200、1400八个等级; 

4.2.2按其强度等级分为:1.5、2.5、3.5、5.0、7.5、10.0六个等级; 

4.2.3按尺寸允许偏差、外观质量分为:优等品(A)、一等品(B)和合格品(c)三个等级。 

4.3标记 

4.3.1产品标记 

    轻集料混凝土小型空心砌块(LHB)按产品名称、分类、密度等级、强度等级、质量等级和标准编 

号的顺序进行标记。 

4.3.2标记示例 

    密度等级为600级、强度等级为1.5级、质量等级为优等品的轻集料混凝土三排孔小砌块。其标记 

为: 

    LHB3  600  1.5A  GB  15229──94。 

5   原材料 

5.1水泥:宜采用符合(GB175、GB1344、GB12958的水泥。 

5.2轻集料:除最大粒径不宜大于10mm、还应符合下列要求。 

5.2.1粉煤灰陶粒和陶砂符合GB2838,其中非煅烧粉煤灰轻集料的SO2含量应小于1%;烧失量小 

于15%。 

5.2.2粘土陶粒和陶砂符合GB2839。 

5.2.3页岩陶粒和陶砂符合GB2840。 

5.2.4天然轻集料符合GB2841。 

5.2.5超轻陶粒和陶砂符合JC487。 

5.2.6自燃煤矸石轻集料符合JC/T541。 

5.2.7煤渣符合JG51。其中烧失量应不大于20%。 

5.2.8膨胀珍珠岩符合JC209。 

5.3普通砂符合JGJ52。 

5.4掺合料:符合下列标准要求。 

5.4.1粉煤灰符合GB1596。 

5.4.2采用其他活性矿物粉料作掺合料时,必须经试验确认无损于混凝土的性能方可采用。 

5.5外加剂:符合GB8076有关要求。 

6   技术要求 

6.1规格 

6.1.1规格尺寸 

    主规格尺寸为390mmX190mmX190mm。其他规格尺寸可由供需双方商定。 

6.1.2尺寸允许偏差应符合表1要求。 

                                   表1 

______________________________________________________________________________ 

    项目名称        优等品          一等品            合格品 

______________________________________________________________________________ 

      长度            ±2             ±3               ±3 

      宽度            ±2             ±3               ±3 

      高度            ±2             ±3               ±3 

                                                          4 

______________________________________________________________________________ 

注:最小外壁厚度和肋厚不小于20mm。 

6.2外观质量  应符合表2要求。 

                                   表2 

______________________________________________________________________________ 

    项目名称              优等品          一等品            合格品 

______________________________________________________________________________ 

缺角掉角: 

个数         不多于          0               2                 2 

3个方向投影的最小值(mm)   

             不大于          0              20                30 

裂缝延伸投影的累计尺寸(mm) 

             不大于          0              20                30 

______________________________________________________________________________ 

6.3密度等级  应符合表3要求。其规定值允许念偏差为100kg/m[3]。 

                                   表3 

______________________________________________________________________________ 

    密度等级                           砌块干燥表观密度的范围 

______________________________________________________________________________ 

       500                                 《500 

       600                                 510~600 

       700                                 610~700 

       800                                 710~ 800 

       900                                 810~ 900 

      1000                                 910~ 1000 

      1200                                 1010~ 1200 

      1400                                 1210~ 1400 

______________________________________________________________________________ 

6.4强度等级    符合表4要求者为优等品或一等品;密度等级范围不满足要求者为合格品。 

                                   表4 

______________________________________________________________________________ 

                            砌块抗压强度 

     强度等级     _________________________________      密度等级范围 

                     平均值              最小值 

______________________________________________________________________________ 

        1.5         》1.5                  1.2                《800 

        2.5         》2.5                  2.0 

______________________________________________________________________________ 

        3.5         》3.5                  2.8 

        5.0         》5.0                  4.0               《1200 

______________________________________________________________________________ 

        7.5         》7.5                  6.0 

       10.0        》10.0                  8.0               《1400 

______________________________________________________________________________ 

6.5吸水率和相对含水率。 

6.5.1吸水率   不应大于22%。 

6.5.2不同吸水率时,相对含水率应符合表5的要求。 

                                   表5 

______________________________________________________________________________ 

                               相对含水率不应大于 

         吸水率      _________________________________________________________ 

                        潮湿               中等地               干燥 

______________________________________________________________________________ 

           <15            45                 40                  35 

         15~18           40                 35                  30 

           >18            35                 30                  25 

______________________________________________________________________________ 

注:潮湿──系指年平均相对湿度大于75%的地区; 

    中等──系指年平均相对湿度50%~75%的地区; 

    干燥──系指年平均相对湿度小于50%的地区。 

6.6抗冻性  应符合表6的要求。 

                                    表6 

______________________________________________________________________________ 

    使用环境条件                                       抗冻标号 

    非采暖地区                                          不规定 

______________________________________________________________________________ 

      采暖地区: 

      一般环境                                            D15 

    干湿交替环境                                          D25 

______________________________________________________________________________ 

注:非采暖地区指最冷月份平均气温高于-5℃的地区; 

    采暖地区系指最冷月份平均气温低于或等于-5℃的地区。 

6.7碳化系数和软化系数加入粉煤灰等火山灰质掺合料的小砌块,其碳化系数不应小于0.8;软化 

系数不应小于0.75。 

6.8放射性应符合GB9196的规定。 

7   试验方法 

    砌块各项性能指标的试验,按GB4111有关规定进行。其中轻集料混凝土小型空心砌块的表观密 

度应在105±℃条件下烘至恒重的干燥状态下的砌块重量(W)进行试验和计算。 

8   检验规则 

8.1检验分类 

8.1.1出厂检验  检验项目为:尺寸偏差、外观质量、表观密度、抗压强度、吸水率及相对含水率。 

8.1.2型式检验  检验项目除8.1.1条外尚应进行抗冻性、放射性、碳化系数和软化系数等项目?

有下列之一情况者,必须进行型式检验: 

   a.所采用的轻集料品种或产地变化时; 

   b.正常生产经过3个月时(抗冻性检验每年一次); 

   c.砌块用的轻集料混凝土的强度等级或密度等级改动时; 

   d.砌块的生产工艺变化时; 

   e.产品停产3个月以上恢复生产时; 

   f.国家监督检验机构提出检验时。 

8.2组批规则 

    砌块按密度等级和强度等级分批验收。它以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等 

级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块轻集料混凝土小砌块为一批;每月生产的砌块数不足 

10000块者亦以一批论。 

8.3抽样规则 

8·3·1出厂检验时,每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量检验。而后再从合格砌块中,随机抽取 

如下数量进行其他项目的检验: 

   a.抗压强度:5块。 

   b.表观密度、吸水率和相对含水率3块。 

8.3.2型式检验时,每批随机抽取64块。按第6章规定进行有关项目检验,试样数量按8.3.1条规定 

加倍抽取。放射性的抽样按GB9196的规定进行。 

8.4判定规则 

8.4.1判定所有检验结果均符合本标准第6章各项技术要求中某一等级指标时,则为该等级。 

8.1.2复检  检验后,如有以下情况者可进行复检: 

   a.按表1、2检验的尺寸偏差和外观质量各项指标,32个砌块中有7块不合格者; 

   b.除表1、2指标外的其他性能指标有一项不合格者; 

   c.用户对生产厂家的出厂检验结果有异议时。 

      复检后,若符合相应等级指标要求时,则可判为该等级,若不符合本标准时,则判定该批产品为不合 

格。 

9   产品合格证、堆放和运输 

9.1砌块出厂时,生产厂应提供产品质量合格证书,其内容包括: 

   a.厂名与商环: 

   b.合格证编号及出厂日期; 

   c.产品标记; 

   d.性能检验结果; 

   e.批量编号与砌块数量(块); 

   f.检验部门与检验人员签字盖章。 

9.2产品提前出厂时,砌块抗压强度不应小于28d龄期规定值的75%,且至28d龄期时应达到规定 

值的100%。 

9.3砌块应按密度等级和强度等级、质量等级分批堆放,不得混杂。 

9.4砌块装卸时,严禁碰撞,扔摔,应轻码轻放,不许翻斗颅卸。 

附加说明: 

本标准由国家建筑材料工业局提出。 

本标准由河南建筑材料研究设计院归口。 

本标准由中国建筑科学研究院建筑工程材料及制品研究所、黑龙江省寒地建筑科学研究院、同济大 

学材料系、四川省建筑科学研究院、辽宁省建筑科学研究院、新疆自治区建筑科学研究所、安徽省建筑科 

学研究所、河南建筑材料研究设计院负责起草。 

本标准主要起草人龚洛书、周运灿、刘巽伯、沈维娟、丁威、王福瑞、侯清照等。

用户:系统管理员, 入网时间:01:45:38, 累计费用:16897.70