| 项目        序号        观 感 抽 查 项 目        抽  查  数  量 建筑与结构        1        室外墙面、变形缝、水落管及屋面        全数检查
 2        室内墙面、室内顶棚、室内地面        按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查
 3        楼梯、踏步、护栏        按楼层数的10%抽查,且不少于3层
 4        门窗        按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查
 给排水与采暖        1        管道接口、坡度、支架        管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查
 2        卫生器具、支架、阀门        按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
 3        检查口、扫除口、地漏        按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查
 4        散热器、支架        按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
 建筑电气        1        配电箱、盘、板、接线盒        配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个
 2        设备器具、开关、插座        按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查
 3        防雷、接地        防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查
 智能建筑        1        机房设备安装及布局        按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查
 2        现场设备安装        按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查
 通风与空调        1        风管、支架        按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
 2        风口、风阀        按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
 3        风机、空调设备        按总量的10%抽查,且不少于1台
 4        阀门、支架        按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
 5        水泵、冷却塔        全数检查
 6        绝热        按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查
 电梯        1        运行、平层、开关门        按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,不足10层抽查1层;自动扶梯运行应全数检查
 2        层门、信号系统        按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;每部电梯除首层及顶层必查外,中间层抽查数量每10层抽查1层,不足10层抽查1层
 3        机房        按电梯台数的50%抽查,不足10台时应全数检查;自动扶梯机房按自动扶梯梯台数的50%抽查上下机房,且不少于5台,少于5台时应全数检查
 质量评价:
 (1)抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。
 (2)抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。
 (3)抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。
 | 
 |