采用三相五线制的配电箱还需重复接地吗
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢 要做重复接地,总配电箱可以不做,其他按规定做 JGJ46-2005规范上有强制性条文“TN系统中的保护接零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”当然还要怎么看你理解这句话,象我理解应该在总箱、分箱、末端箱处全部做重复接地,多做应该也不会错。 同意三楼 我理解是总配电箱要做,配电线路中端和终端也要做,但是开关箱不用做接地。 开关箱不用做接地。 应该在总箱、分箱、末端箱处全部做重复接地 应该按JGJ46-2005规范及强制性条文的要求做。支持3楼 总箱、分箱、末端箱都需要做重复接到