gleigang
发表于 2007-9-12 08:41:27
求助!图中设计为Φ6,实际为Φ6.5,决算时按哪个为准?
施工图中设计为Φ6,但实际进的材料为Φ6.5,现在工程要决算了,但一时找不到相应的依据,说明Φ6就得Φ6.5算。请大侠帮帮忙。
zxwzxw
发表于 2007-9-12 15:34:17
可以请设计部门确认,因为设计计算应按实际的钢筋直径6.5的强度值进行设计的。
鲁宾
发表于 2007-9-14 09:55:15
完全同意二楼的意见
签证签一个也行啊
fuyunlu
发表于 2007-9-15 11:42:09
Φ6
fuyunlu
发表于 2007-9-15 11:42:57
信息价有6.5的吗?
sbyegs
发表于 2007-9-18 19:27:01
6.5
rainer
发表于 2007-9-19 10:29:58
实际就是Φ6.5
新博
发表于 2007-9-24 07:54:29
没设计部门确认的话,当然是6.5喽
zkg51168
发表于 2007-9-25 18:35:34
我现在项目的承包单位很精,在会审时直接要求我方按6.5计算。
xmxmhjl
发表于 2007-11-8 23:01:56
如果没有进行相应的变更手续的话,按图算