1、我认为不行, 因为圈梁的构造特别是丁字接头处或转角处是不能用挑梁筋代替的。这和钢筋的规格大小没有关系,这是构造要求特别是转角构造要求不可替代!
2、那过梁为什么又可以替代呢? 是因为在平直段圈梁钢筋没有特殊的构造要求,过梁筋取代圈梁筋也要按搭接要求配置来满足圈梁的连续整体要求就可以。
3、钢筋过密怎么处理?这里如果设成一排有困难可设置成双排筋,挑梁在上圈梁在下就可以了。 挑梁钢筋有四根,间距已经很密,圈梁钢筋放进去便会使得间距不符要求,并且很难浇筑砼(采用绑扎搭接间距影响应该不大).2从受力看二者在同一方向,只要够直锚固,便可不必弯钩.这是我的想法,没有依据,请指教.(同意) 不错. 哇,还不知道涅,学习了,谢谢好心人 圈梁钢筋属于构造筋,若有其他钢筋(断面大于圈梁筋)当然可以替代,施工图中常见的有现浇梁部分不再设圈梁就是最好的例证。下弯就不必了,下弯是锚固长度不够时的一种手段,而挑梁的压长部分是悬挑部分的1.5倍长(一般情况下),锚固当然足够了。 与9楼观点一致。