收藏本站

爱佳 发表于 2007-5-13 23:29:47

钢筋问题

阳台板挑梁与同方向的板圈梁相交,两者重叠段部位,1 .挑梁的上部钢筋是否能代替圈梁的上部钢筋(两者等高)的一或二根中间钢筋 2.挑梁端部的弯钩是否能不要.    如果都可行,依据哪本图集或规范 先谢谢.

jzwang 发表于 2007-5-16 12:26:15

1 .挑梁的上部钢筋不能代替圈梁的上部钢筋(两者作用不同)
2.挑梁端部的弯钩不能不要.

raoliraoli 发表于 2007-5-18 10:34:45

挑梁端部的弯钩我觉得是起整体作用的

爱佳 发表于 2007-5-19 23:35:42

谢谢

挑梁钢筋有四根,间距已经很密,圈梁钢筋放进去便会使得间距不符要求,并且很难浇筑砼.2从受力看二者在同一方向,只要够直锚固,便可不必弯钩.这是我的想法,没有依据,请指教.

sbyegs 发表于 2007-5-20 09:20:50

可以.

tongjy 发表于 2007-5-20 19:32:23

是在设计还是在施工时碰到的?如是设计,1.个人认为不可替代,两梁作用非一类型,此外若钢筋过密可加大梁宽截面,减小高度,有效截面不变; 2.端部弯勾要不要?是的,看锚固长度即可.
若是施工,则按设计做了.
也无依据,经验之谈.

hsjzaz222 发表于 2007-5-21 15:08:13

我个人认为:1、可以替代,只要有足够的搭接长度。2、如果是II级钢,弯勾也可以不要。好像没有具体的规范和图集明确规定这种替代方式,建议参照《钢筋混凝土构造手册》。但是,要通过设计和监理人员的书面同意。

爱佳 发表于 2007-5-23 20:06:42

谢谢

我是监理,施工方提出的,觉得有道理才向大家请教的,已经允许这样.再次表示感谢.

csk1190 发表于 2007-5-24 09:10:23

圈梁钢筋属于构造筋,若有其他钢筋(断面大于圈梁筋)当然可以替代,施工图中常见的有现浇梁部分不再设圈梁就是最好的例证。下弯就不必了,下弯是锚固长度不够时的一种手段,而挑梁的压长部分是悬挑部分的1.5倍长(一般情况下),锚固当然足够了。

wakecrazy 发表于 2007-5-24 19:06:55

不能代替的,难浇也得浇。