收藏本站

5177591 发表于 2011-7-8 18:14:51

钢管架模板砼作业指导

尺寸已经达到必须采取相应技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的砼。大体积砼水泥水化热高与大气温差过大,极易产生裂缝,必须采取技术措施,为保证大体的砼的质量,特制作其施工作业指导书。本作业指导书适用于大体积砼施工,或对砼温度有要求的砼施工。
2、施工准备
2.1编制大体积砼施工的方案及技术措施。
2.2对原材料、机具及养护物资的准备。
3、施工操作要求
3.1控制砼水化热温升。保持砼的内外温关差在25℃以内的措施。
3.1.1采用分条分层浇灌砼的施工搭接方法,利用面层释放水化热。
3.1.2选用水化热低的矿渣水泥。
3.1.3优化砼级配,掺入适量外加剂(掺木钙0.25%,粉煤灰10%),使其缓凝,保水,以利散热,改善和易性,减少砼水化热量。
3.1.4加强砼养护措施,用一层塑料布上盖三层草包再铺废旧脚手架。条件允许情况下,可进行蓄水养护。
3.2提高砼搞裂能力
3.2.1黄砂采用中精砂,杂质多的要过筛,石子采用25mm、40mm各50%的规格石子,减少含泥量,石料等杂物,提高砼抗压力。
3.2.2砼浇灌后及时复盖塑料布和草包并搭接封闭好。
3.2.3按要求布置测温孔严格测温,及时报告数据。当测得砼内外温度差超过25℃时,立即在基础上加盖草包,并用碘钨灯加温。
3.3砼浇捣中必须做到以下工作
3.3.1严格用料:水泥采用矿渣水泥,石子规格一般采用25mm和40mm各半,黄砂中粗砂,有杂质要过筛。
3.3.2严格计量,按试验室提供防水砼(地下室用)级配,控制水泥和水用量,石子、黄砂必须车车过磅,掺入剂量(木钙和粉煤灰)要准确。
3.3.3拌和时间不少于1分半钟(木钙溶解后要边用边搅拌以防沉淀),不得将未拌和均匀砼出料。
3.3.4加强振捣,不得漏振,矿渣水泥泌水多,在分段分层筑捣上一皮砼前,再用插入式或平板振动振动一次,保证砼密实。
3.3.5必须分层浇捣,分层厚度一般30cm左右,分段长3~4m左右,下面几层的筑捣面成斜坡,使砼表面泌水可以排流。
3.3.6坍落度控制在3~4cm左右,1h左右测一次,已浇灌层中混凝土的温度在其未被后一浇灌层覆盖以前,不得低于+5℃。
3.3.7浇灌砼遇底板与操作平台脚手架高度超过2m时必须用串筒下料以免砼离散。
3.4组织测量小组现场测温要求
3.4.1测温小组昼夜测温,每隔2h一次,每八天后改为4h一次,第16天后每8h一次至30天止。
0   0
+++
+++
+++
      0
3.4.2测点布置:0            0
                              0   0
+为布置深度
0为侧面砼表面草包内
3.4.3测量要求
3.4.3.1测温孔要编号
3.4.3.2测温数据要求:A、每孔的深孔温度。B、每孔处砼上面草包下温度。C、基础侧面草包内温度。D、大气温度。E、砼出料温度(每次测坍落度时测)。F、砼入模温度(施工过程中每一小时测一次)。G、温度计放置至少三分钟后才能读数。H、每次测温度进行计算判别孔中心温度。砼表面草包下温度<25℃,如果有一孔的温差>25℃,即需采取加温措施。并根据分段搭接浇捣,捣完一段即遮盖养护并测温度,不能等全部底板捣完后测温。
3.5质量要求
3.5.1混凝土所用的水泥、水、骨科、外加剂等必须符合施工规范的规定,振捣密实无蜂窝麻面,接缝处无夹渣层。
3.5.3允许偏差
大体积混凝土允许偏差项目
项 次      项目      允许偏差mm
1      轴线位移      15
2      截面尺寸      +15-10
3      标    高      ±30
4      表面平整度      8
5      预留洞中心线位置偏移      15
4、注意事项
对大体积砼施工,特别应做好温度的控制,以及坍落度的控制,注意砼浇筑速度、振捣方式。
页: [1]
查看完整版本: 钢管架模板砼作业指导

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com