收藏本站

小黑654321 发表于 2010-8-25 11:21:49

求助:电气钢管穿梁要求

有谁知道,住宅楼电气镀锌钢管穿梁,多大的管穿多宽的梁。拜托,谢谢。

hzg771007 发表于 2010-8-31 19:53:04

1、当管径小于h/ 10及100mm时可不设补强钢筋;
2、当管径小于h/ 5及150mm时,管周边配筋可采用2d10——2d12补强钢筋,梁箍筋加密,倾角可取45度;
3、当管径不能满足上述要求,应安计算确定,但不应小于安构造要求设置配筋:
管直径小于等于200时2d12梁箍筋加密,管径大于200小于等于400时2d14梁箍筋加密,管径大于400小于等于600时2d16梁箍筋加密。

xzyxqh 发表于 2010-9-14 11:30:59

同意以上意见,建议楼主去看看相关的图集,一般都有具体洞口加强的做法图集的。
页: [1]
查看完整版本: 求助:电气钢管穿梁要求